请问各位朋友,办公建筑的结构实体检测除了测保护层外,还需要进行回弹检测吗?有具体文件或条文吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-28 14:37 编辑 ]

请问各位朋友,办公建筑的结构实体检测除了测保护层外,还需要进行回弹检测吗?有具体文件或条文吗?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-28 14:37 编辑 ]
免费打赏
夜宿寒林
2011年03月01日 23:27:21
2楼
办公建筑的结构实体检测除了测钢筋保护层,还需要测钢筋的间距、楼板的厚度,如果施工时留置的同条件养护混凝土试块经评定合格的话就不需要进行混凝土强度实体回弹检测了,如果评定不合格,就需要。是我们这儿质监站根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 10.1条结构实体检验制定的。
你可以参看相关条款。
回复
zjb1983926
2011年03月01日 23:55:02
3楼
回楼主
是需要回弹的呢
我们这边是市里面强制要求的
回复
d80hy
2011年03月02日 10:48:46
4楼
我们这边必须自检,质监站还要抽查。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 10.1条结构实体检验制,里边规定呢。
回复
peihuorong
2011年03月03日 16:02:33
5楼
如果是说同养试块强度不满足的时候,就要做结构回弹检测。如果试块是合格的,就不用做回弹
回复