创通线夹4
cshd123
cshd123 Lv.2
2006年03月25日 18:09:18
只看楼主

YB-2型油温变送器使用手册八 达 电 子 有 限 公 司 目 录一、 主要功能和特点--------------------------------(1)二、 主要技术指标-----------------------------------(1)三、 使用方法-----------------------------------------(2)四、 维修-----------------------------------------------(2)

YB-2型油温变送器

使








八 达 电 子 有 限 公 司

目 录

一、 主要功能和特点--------------------------------(1)
二、 主要技术指标-----------------------------------(1)
三、 使用方法-----------------------------------------(2)
四、 维修-----------------------------------------------(2)
五、 附计算机控制系统说明书---------------------(3)





YB-2型油温变送器是针对变电站工作环境恶劣、主变运行监测困难的特点而生产的高精度变送器。该变送器集监测、监视及控制于一体,本身即为一个完整的监控系统。使用时,只需用外接电缆将变送器与主变压器上的铂电阻传感器相连,变送器就会显示主变油温、并控制报警及外围冷却保护装置。YB-2型油温变送器性能稳定可靠,使用非常方便,是各变电站变压器监测系统的首选产品。
一、 功能特点:
1. 数字及光柱同时显示主变油温值。既精确,又直观。
2. 内有CPU微处理器,具有存储功能。每半小时存储一个温度值,可存储一年主变油温变化情况。
3. 配有RS-232接口。与计算机联机,可获得年、季、月、周、日温度变化曲线。
4. 变送器测量精度可通过计算机进行软件调校。
5. 通过数字预置拨盘及计算机操作,可精确设置两个报警温度。
6. 备有报警和外围保护两路控制系统。
二、 主要技术指标:
1. 精度等级:0.5级
2. 测量精度:<±0.5℃
3. 测量范围:0~100℃
4. 使用环境温度:0~50℃
5. 使用环境相对湿度:<95%
6. 输出:直流0~5V
三、 使用方法:
1. 面板、后板布置说明































2. 正常运行
&#61548; 按后板布置说明正确接线。在正常情况下,仪器的温度显示窗和光柱显示器同时显示油温的温度值,单位为度。当温度超过您所设定的标准值时,仪器的报警指示器会亮,同时会启动K1、K2,以控制外围的报警及冷却保护装置。
&#61548; 通过拨盘可任意设置报警温度Q1(0~99.9℃)。拨盘最后一位为十分位,即小数点后第一位。通过计算机操作可设置报警温度Q2。(注意:Q2>Q1)
&#61548; 与计算机联机,可得到油温温度曲线图,并可查找某时间的温度值。
四、 维修
用户遵照本说明正确使用,若仪器出现异常,本厂及时为您免费服务维修三年。如果属人为因素,本厂将为您提供有偿维修服务。

五、 附:计算机控制系统使用说明书
一、 系统安装
将随装置配置的光盘插入光驱中,运行光盘根目录下的“SETUP.EXE”文件,根据提示一步一步操作即可完成系统的安装。安装完成后会在“程序组”生成“YB-2”子目录,计算机控制系统“YB2.EXE”就在其中。
二、 基本操作
(一) 开始联机
本系统在未联机时的界面如下图,状态栏中显示“未联机”,“当前油温”、“报警点”和“油温变送器的当前时间”都为灰色,表示未被激活。

















选择“控制”菜单下的“开始联机”命令,过几秒钟后,系统出现下图所示界面,此时当前油温、报警点和变送器当前时间都显示在计算机中。























(二) 串口选择
计算机一般都备有两个串口(Com1和Com2),因设备在联机状态下要占用一个串口,所以在运行本系统时,必须保证计算机还有一个串口是空闲的(有可能鼠标已经占用一个串口),并且要确认系统设置的串口正是设备与计算机的串口连线。如果设置不正确(系统默认为Com2口),则可选择“系统设置”菜单中“串口选择”中的“Com1”或“Com2”。
(三) 传输数据
当装置运行一段时间之后,可将设置中存储的油温/时间值传输到计算机中进行数据处理,并生成油温/时间曲线。数据传输过程为:首先设置应处于联机状态,然后运行“控制”菜单下的“传输数据”命令,则会出现如下图所示的传输进度条,当进度条达到100%时,表示设置中的所有数据都已传输到计算机中,此时会得到一个对话框,问您是否将刚得到的数据存入数据库中,如果不马上存入数据库,也可以运行“数据库操作”菜单下的“将获得的数据存入数据库”命令。数据存入数据库后自动会将其油温/时间变化加入到系统右半部的油温/时间变化曲线图中。

















(四) 查询数据库
如果想查看某一时间段内的油温/时间变化曲线,这时可进行数据库查询,选择时间段从某个时间到某个时间,然后执行查询命令即可得到这一时间段的曲线图。查询窗体如下如所示,如果在查询时选择了“全部”,则表示将得到数据库中所有数据。
三、 报表打印
报表的生成有两种方式,一种方式为打印当前显示的油温/时间变化曲线,只要执行“打印当前曲线…”命令即可;另一种方式为选择打印方式,这时您可以选择将当前显示的时间段内按每天、每周、每月…进行详细报表,当执行“选择打印…”时,会出现如下选择打印窗:

四、 软件调校
如果装置精度出现偏差,可以按照如下步骤进行调整:
(1) 使装置处于零点,即装置输入端接100Ω标准电阻,然后运行装置,这时,装置的温度值可能会偏离0.00℃;
(2) 将串口连线接在计算机的一串口和装置的RS-232口,运行计算机YB-2控制系统,从菜单或加速栏中执行“开始联机”命令,使装置处于联机状态,如果装置已经处于联机状态,则可点按菜单“系统设置”——>“调整系数”——>“调整零点值”,控制系统会自动计算并调整装置的零点,使装置显示“0.00℃”,调整零点值结束;
(3) 在控制系统中运行“断开联机”命令,使装置不处于联机状态,然后关闭装置,然后使装置处于满度,即装置输入端接138.5Ω标准电阻,然后运行装置,这时,装置的温度值可能会偏离100.0℃;
(4) 运行计算机YB-2控制系统,从菜单或加速栏中执行“开始联机”命令,使装置处于联机状态,如果装置已经处于联机状态,则可点按菜单“系统设置”——>“调整系数”——>“调整满度值”,控制系统会自动计算并调整装置的零点,使装置显示“100.0℃”,调整满度值结束;
注:在软件调校过程中,一定要先调零点再调满度,否则装置不能正常运行;如果由于误操作调错系数,可点按菜单“系统设置”——>“恢复系数”使装置保持在出厂时的设置。
























新余市八达电子有限公司
地址:江西省新余市竹山南路五金工业区
邮编:338025
电话:0731-6655128
传真:0731-2298452
E-mail: 13607319495@hnmcc.com

1143281349677.jpg

免费打赏