为什么不相等?
xiaocclang
xiaocclang Lv.2
2006年03月25日 14:39:42
来自于中央空调
只看楼主

1.由冷湿负荷计算热湿比 ε,并确定送风状态为点ο ε=Q/W=99.92×3600/32.82=10960 kJ/kg;在i-d图上过N点作 线,与φ=90%交于机器露点L点,tL=14.6°C,φ=90%,dL=9.3g/kg,iL=38.2kJ/kg;根据空调精度取送风温差△t0=5°C,得送风状态点o,t0=19°C,d0=9.7g/kg,i0=43.8kJ/kg; 2.计算总的送风量G

1.由冷湿负荷计算热湿比 ε,并确定送风状态为点ο
ε=Q/W=99.92×3600/32.82=10960 kJ/kg;
在i-d图上过N点作 线,与φ=90%交于机器露点L点,tL=14.6°C,φ=90%,dL=9.3g/kg,iL=38.2kJ/kg;
根据空调精度取送风温差△t0=5°C,得送风状态点o,t0=19°C,d0=9.7g/kg,i0=43.8kJ/kg;

2.计算总的送风量G
按消除室内余热量计算
G =Q/(iN-iO)=99.92/(50.62-43.8)=14.65kg/s
3.通过表冷器的风量GL
GL=Q/(iN-iL)=99.92/(50.62-38.2)=8.05kg/s
4.计算二次回风量G2
G2=G-GL=14.65-8.05=6.6kg/s

图2. 夏季空气处理过程i-d图上的表示
5. 新风量GW
GW= 1.62kg/s
6. 计算一次回风量G1
G1=GL-GW=8.05-1.62=6.43kg/s
7. 确定一次回风混合点状态C
iC =[GW(iW- iN)+ GLiN] / GL
=(G1 iN+ GWiW)/(G1+GW)
=(6.43×50.62+1.62×97.35)/8.05
=60kJ/kg
8. 空气冷却减湿过程所需冷量
QC= GL(iC-iL)
=8.05×(60-38.2)
=175.5kw
2. 二次回风系统的冬季空气处理过程
(1) 由冷湿负荷计算热湿比 ′
′= Q′/ W′=-37.6×3600/26.2= -5155kJ/kg;
(2) 确定送风状态为点ο(按冬夏送风不变考虑)
i0′= iN ′ + Q′ / G =38.9 +37.6/14.65= 41.5kJ/kg;
d0′=6.7g/kg ,t0′=24.1°C
(3) 确定一次回风混合点状态C
iC ′=(G1 iN′+ GW iW′)/(G1+GW)
=(6.43×38.9 +1.62×9.2)/8.05
=32.9kJ/kg
(4) 计算系统冬季加热量
QD= GL×C(t0′-tc′)
=8.05×1.01×(24. 1-16. 3)
=63.4kw
(5) 系统冬季加湿量
△W=GL×(d0′-d0")
=8.05×(6.7-6.4)
=2.42 g/s
=8.7 kg/h
问题:为什么冷负荷99.92与计算出的冷量不一致,37.6与计算出的加热量也不相等呢
ronaldo_cai
2006年03月26日 11:16:21
2楼
你的新风处理不需要能耗吗?
回复
xiaocclang
2006年03月26日 17:41:18
3楼
99.92是按冷负荷指标估算的,冷负荷指标里不是已经包含有新风的吗?
回复