【探讨】GCK和GCS在柜深方面有什么要求和区别?
lujhn
lujhn Lv.3
2011年02月27日 14:04:09
只看楼主

请教,GCK和GCS在柜深方面有什么要求和区别?

请教,GCK和GCS在柜深方面有什么要求和区别?
免费打赏
白雪公猪
2011年02月28日 11:32:34
2楼
这个东西都是成套的,你看厂家的图纸就可以了阿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hhd89-1
2011年03月01日 12:42:25
3楼
没有很大的区别哪,大小也是差不多的。都是抽屉柜来的。
回复
z1g2d3
2011年03月01日 14:02:16
4楼
差不多的,只是GCK单元要大些
回复
jia_beiping
2011年03月01日 14:15:42
5楼
针对时下常用的低压抽出式开关柜柜体,作一简述:
GCK:
1. 柜体主构架采用8MF型钢及专用联结件组装而成,型钢截面积大,有足够的刚度,组合简单,工艺性强,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式,主架安装模数孔E=25mm;
2. 抽屉柜有效高度为1800mm,每一功能单元均占一独立隔室,抽屉层高200mm,分1单元、2单元、3单元,最多可装9个单元(经典模式)。但随着电气事业的发展,断路器体积小型化并可水平安装,现有1/2单元,柜体可装18个单元。
3. 抽屉具有合、分、试验、抽出位置,即能保证正常的工作,又可安全检修抽屉内的元件。
4. 柜体尺寸(宽×深×高):600(800、1000)×800(600、1000)×2200
GCS:
1. 柜体主构架采用8MF型钢及专用联结件组装而成,主架安装模数孔E=20mm和100mm;
2. 抽屉层高160mm,分1/2单元、1单元、1.5单元、2单元、3单元五个系列。PC柜最多可做3个,MCC柜最多可装22个抽屉回路。
3. 母线采用背后平置式,电缆室上下均有出线通道。面板具有分、合、试验、抽出位置的明显标志。
4. 尺寸同GCK。

MNS:
1. 柜体结构为组合式,基本骨架由KB型材(C型材)组装而成,柜架的全部结构件经过镀锌(或采用镀锌板、进口敷铝锌板)。模数孔E=25mm,通过各种联结件、自攻锁紧螺钉和8.8级六角螺栓联结,框架结构无需专用工具即能组装。
2. 抽屉层高200mm,可分为8E/4、8E/2、8E、16E、24E,MCC柜的有效高度为72E,最多可装36个出线回路。
3. 柜内隔板采用分段式多功能隔离板,可使PC柜和MCC柜实现混装。
4. 尺寸同上
一、GGD型交流低压配电柜具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。
结构特点
■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。
■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新
■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
■ 柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。

二、GCK开关柜具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
结构特点
1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高
2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。
3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。
4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。
5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥


浅谈几种常用低压开关柜的优缺点
目前市场上最流行的低压柜型号大致以下几种:GGD,GCK,GCS,MNS,下面是本人对这几种柜体结构上的一点认识。
首先是GGD,个人认为这是设计非常好的产品,虽然好多朋友可能认为有点过时,但从这些年来看,目前GGD的总体用量应该仍超过其他柜型。好多同行早就预言此柜型要淘汰,但本人认为还会用很长时间。因为其优点非常显著:1:非常标准化,可以这样说全国的GGD不会有多大的出入,所用的零部件尺寸全部一样(当然材料好坏可能不同)。2:因为标准,所以可以大批量协作生产,柜体价格也十分低廉和透明,对于经济并不雄厚,大量中小企业非常适合。3深入人心,用户的一般电工都知道操作和维修,而且他们更习惯此种柜型。4:因为各馈电回路固定连接,而且经多年的应用情况来看运行还是非常可靠。
其次是GCK,市面上叫GCK的太多了,从骨架上来分主要有FA,KS,C型材3种,每种骨架各家的制作也不尽相同,从抽屉的推进方式上又基本上分单拨插式,双拨插式,摇进式。从所以如果你看到GCK不一样也就不要大惊小怪了。一般搞电气设计的根本不知道GCK最后会给做成什么样子。应该说GCK是最混乱的了。常规来讲单台最多9个回路,现在也有可以设计1/2单元,基本上想要什么样都可以设计。但GCK的抽屉单元大多数没有清晰的3断位置,只能实现基本的连锁,大多数没有实验位置,我看要是用GCK就别考虑太复杂了,能体现是抽屉柜就算了。由于其混乱,如果要是想功能齐全点,保险点的话还是选其他的吧。现在GCK基本上定位为较便宜的抽屉柜。
第三是GCS ,主要是标准型和经济型(也有叫改进型),相对GCK来讲,标准化要好多了,不会有什么大的变化。近期来看经济型的用量越来越大,主要是标准型的缺点太多,容易出问题,也没有经济型可靠,价格也比经济型高,从外观上看也没有区别,现在经济型也可以做1/2单元,其容量比标准型还大,一般设计虽然写GCS,但好多都给改成经济型制作了。相对于GCK,GCS柜抽屉单元都有清晰的3段位置,以前抽屉单元不好实现失压保护单元,现在虽然在推进机构上一些厂家有了改进,但仍不是太可靠,所以尽量不要在GCS抽屉单元里设计失压保护。GCS有个较大的缺点,其结构制作,尤其是装配十分麻烦,都采用螺栓连接,速度奇慢,工作量大,相比MNS装两台柜架,GCS一台也装不出来。现在好多厂家开始逐渐改用自攻丝,本人所在公司开始选用一种新的在8MF型材基础上改进的型材制作,骨架上模数孔为20间距5.3排孔。结合C型材组装、设计方便的特点,柜体装配速度极大提高,同时强度又比C型材大。其制作出来外观尺寸,抽屉结构同GCS一样。
第4是MNS,也是分标准型和经济型。本人认为MNS的设计还是很不错的。设计思想比GCS强多了,GCS是学MNS都没学好。MNS的结构和功能都比较合理,现在其价格也已和GCS基本差不多。唯一的感觉是强度稍软一点,但并无大碍,可能是老外设计时考虑够用就行吧!
当然本人还是推荐选用本公司新搞的GCS经济型,还没取个名字,但肯定是将来会取代现有的GCS经济型的。
最后综合比较一下抽屉柜的价格吧,GGD就不说了。总的来说MNS,GCS标准型差不多都属贵的,经济型便宜点,GCK肯定最便宜的。但其实价格相差不
回复
ninan85
2011年03月03日 08:35:22
6楼
5楼的介绍好全面,学习了
回复
liqing126
2011年03月03日 20:09:58
7楼
好东西学习了
回复
chenjianqi1575
2011年03月04日 07:30:37
8楼
没有很大的区别哪,大小也是差不多的。都是抽屉柜来的。5楼的介绍好全面,学习了
回复
hwc_wy
2011年03月07日 13:20:22
9楼
上面说的基本上查不多,不过现在制造厂家多了,型钢框架也不完全是按上面说的的了,但是抽屉柜抽屉单元的模数高度,各种柜子的满回路数这些多都没变。
GCK各家的做饭都不一样,
回复
hwc_wy
2011年03月07日 13:23:35
10楼
自攻螺丝是可以很大程度提高组装速度,但是螺丝的质量要控制好,同时安装的调整要注意,滑牙是个问题,受力冲击和经常拆卸更换的地方还是用螺丝加弹垫好
回复
free_g1016
2011年03月07日 15:20:26
11楼
能问一下那个:安装模数孔E的概念?抽屉层高的概念?如抽屉层高200mm,1单元是不是就是200mm啊?MNS中8E/4是不是最小单元啊,这个E是多大?
成套设备厂大多是用这几种图纸吗?那厂家里自己设计的还有什么部分啊,一般在哪会有改动啊?
表达不知道清楚不?谢谢了!
回复

相关推荐