SATWE中实配钢筋超配系数怎么自己计算啊~~谁知道告诉下!也就是05版中框架结构梁柱钢筋超配系数!!我自己选的默认值1.15我做了个工程,框架结构的,学校,8度(0.15g),三类场地。框架等级为一级。现在不是处新抗规么,PKPM中还是旧版本的(08),审图的说计算书抗震等级为一级,与新抗规计算参数不对应,调整。《抗规》6.2节!我不明白什么意思,具体打电话后,审图办告诉我调整一下SATWE系数!我不知道该调什么系数,怎么解决!哪位大侠能指导下,是看什么系数,调什么系数,具体怎么调??与抗规6.2节具体有什么关系??求解!!
SATWE中实配钢筋超配系数怎么自己计算啊~~谁知道告诉下!也就是05版中框架结构梁柱钢筋超配系数!!我自己选的默认值1.15
我做了个工程,框架结构的,学校,8度(0.15g),三类场地。框架等级为一级。现在不是处新抗规么,PKPM中还是旧版本的(08),审图的说计算书抗震等级为一级,与新抗规计算参数不对应,调整。《抗规》6.2节!我不明白什么意思,具体打电话后,审图办告诉我调整一下SATWE系数!我不知道该调什么系数,怎么解决!哪位大侠能指导下,是看什么系数,调什么系数,具体怎么调??与抗规6.2节具体有什么关系??求解!!
谁能指导下,万分感谢!!!!
2楼
自己顶下!!没人吗??急啊!!求解决!!!
回复
3楼
我也有此疑问,LZ问题应该解决了吧,希望分享一下最后如何解决的。
回复
4楼
实配钢筋超配系数1.15是对的,不必调。
对照新旧规范,一级按实配的公式及其系数没有变化。不明白要调什么,如果不是一级(不是按实配)系数变了,需要调。
[
本帖最后由 tianzhu 于 2011-5-12 06:03 编辑 ]
回复
5楼
如果以前的柱端弯矩调整系数是1.5
新版本是1.7 我没查哦,你查查看
那么放大地震作用1.7/1.5倍!
回复
6楼
新版本建筑抗震设计规范要求实配钢筋时考虑梁侧楼板及其内钢筋的影响,这点SATWE疑似没做到。
回复
7楼
个人认为,这个系数应该梁柱分开来加,为保证强柱弱梁。梁的超配系数应该比柱的超配系数小。梁钢筋放大1.15倍和柱钢筋放大1,15倍对强柱弱梁的实现不利。
回复
8楼
6度区,没注意
回复
9楼
这是老规范与新规范衔接的问题,快点更新新版本的PKPM吧。
回复
10楼
我一直都是取得1.15
回复