微断和塑壳的脱扣曲线理解方法一样么?
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2011年02月27日 13:45:00
只看楼主

看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:[localimg=309,450]1[/localimg]图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器A型:瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,B型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,C型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,D型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。

看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:
[localimg=309,450]1[/localimg]
图2为断路器的脱扣特性曲线。曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间:这意思是说曲线4是开始,曲线2是结束,那曲线4和2之间就是脱扣区域了? 但这跟(在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。)相矛盾了???

ABB的样本(微断):
[localimg=600,420]4[/localimg][localimg=600,394]3[/localimg]
ABB的样本(塑壳):
[localimg=600,426]6[/localimg][localimg=428,450]7[/localimg]

根据这个样本例子,塑壳断路器的脱扣曲线,过载脱扣时间是在2个曲线之间(像这个例子说的)。
那微型断路器呢?它的曲线是怎么看的?
微型断路器和塑壳,它们的脱扣曲线 理解方法一样么?有什么区别?


这是在本论坛找到的资料(好像是09年的,在电脑内一直保存):

长延时保护特性的曲线:
引用一条曲线来看下: 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色和蓝色字样,线条是我加上去的】
[localimg=496,450]8[/localimg]
故障电流为额定电流2倍时:
断路器在60S~300S内脱扣。
故障电流为额定电流4倍时:
断路器在11S~50S内脱扣。

短路瞬动保护特性:
还是 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色、蓝色绿色字样,线条是我加上去的】
[localimg=488,450]9[/localimg]
两条黄线,分别表示在断路器瞬动脱扣器动作值整定在5倍额定电流或10倍额定电流情况下的动作状况——在0.01S(10毫秒)内断开故障电流。
用户可以根据实际情况所需,调整断路器瞬动脱扣器动作值。这跟ABB的样本(塑壳)基本一样。


微型断路器和塑壳断路器,它们的脱扣曲线 理解方法一样么?有什么区别?
免费打赏
hahaoohehe
2011年02月27日 13:47:34
2楼
这是图片:
图片1.jpg
回复
hahaoohehe
2011年02月27日 13:50:04
3楼
图片2.jpg 图片3.jpg 图片4.jpg 图片5.jpg 图片6.jpg 图片7.jpg
回复
yipianyipian
2011年02月28日 20:41:51
4楼
感觉是一样的!!!一直这样理解
回复
kacakaca
2011年03月01日 10:12:38
5楼
这是哪家的样本阿?
回复
ntsk
2011年03月01日 13:48:34
6楼
很钦佩楼主的精神。

******************************************************
* 微断和塑壳的脱扣曲线理解方法一样么? *
******************************************************


一点心得。供楼主参考

脱扣曲线,是用来表征断路器应对不同故障电流时动作反应 的。

故障电流,主要是两种,过载和短路。
所以,断路器的动作,主要分成过载脱扣和短路脱扣。

从这个意义上来说,
微断与塑壳的动作曲线反映的都是两种动作电流值大小(范围)与时间的关系。

它们的理解方法,应该是一样的。

[ 本帖最后由 ntsk 于 2011-3-1 15:49 编辑 ]
回复
stywen_1234
2011年03月01日 23:28:58
7楼
同意六楼观点
回复
a399271080
2011年03月02日 12:36:38
8楼
顶一个,好专业的帖子啊,
回复
dree234
2011年03月02日 19:56:53
9楼
好帖子要顶啊
回复
zhangchaosdu
2011年03月03日 08:52:18
10楼
微型断路器如果不带脱扣器的话,只有最基本的过流和过载保护功能,其工作曲线应该是跟普通的断路器是一样的,只是脱扣上线略小。
回复
w.y-00
2011年03月03日 09:05:20
11楼
同意六楼观点,应该是一样的。
回复

相关推荐