看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:[localimg=309,450]1[/localimg]图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器A型:瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,B型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,C型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,D型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。
[localimg=309,450]1[/localimg]
图2为断路器的脱扣特性曲线。曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间:这意思是说曲线4是开始,曲线2是结束,那曲线4和2之间就是脱扣区域了? 但这跟(在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。)相矛盾了???
ABB的样本(微断):
[localimg=600,420]4[/localimg][localimg=600,394]3[/localimg]
ABB的样本(塑壳):
[localimg=600,426]6[/localimg][localimg=428,450]7[/localimg]
根据这个样本例子,塑壳断路器的脱扣曲线,过载脱扣时间是在2个曲线之间(像这个例子说的)。
那微型断路器呢?它的曲线是怎么看的?
微型断路器和塑壳,它们的脱扣曲线 理解方法一样么?有什么区别?
这是在本论坛找到的资料(好像是09年的,在电脑内一直保存):
长延时保护特性的曲线:
引用一条曲线来看下: 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色和蓝色字样,线条是我加上去的】
[localimg=496,450]8[/localimg]
故障电流为额定电流2倍时:
断路器在60S~300S内脱扣。
故障电流为额定电流4倍时:
断路器在11S~50S内脱扣。
短路瞬动保护特性:
还是 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色、蓝色绿色字样,线条是我加上去的】
[localimg=488,450]9[/localimg]
两条黄线,分别表示在断路器瞬动脱扣器动作值整定在5倍额定电流或10倍额定电流情况下的动作状况——在0.01S(10毫秒)内断开故障电流。
用户可以根据实际情况所需,调整断路器瞬动脱扣器动作值。这跟ABB的样本(塑壳)基本一样。
微型断路器和塑壳断路器,它们的脱扣曲线 理解方法一样么?有什么区别?