关于《自喷》的问题
078203931
078203931 Lv.5
2006年03月25日 13:14:26
只看楼主

《自喷》第10.2.1 系统应设置独立的供水泵,并...... 当低区(如二、三层),城市给水管网的流量、扬程完全符合设计的情况下,我找些图纸看,设计单位一般是不设的,我觉得也无必要设供水泵。请问:大家怎么看这个问题。谢谢。

《自喷》第10.2.1 系统应设置独立的供水泵,并......
当低区(如二、三层),城市给水管网的流量、扬程完全符合设计的情况下,我找些图纸看,设计单位一般是不设的,我觉得也无必要设供水泵。

请问:大家怎么看这个问题。谢谢。
免费打赏
cxh_0722
2006年03月25日 14:39:10
2楼
我们这里消防部门要求必须设置独立的水泵,不允许直接接在市政管网上.所以一些设计院过来的图纸,我们要重新修改过才能报消防局.
记得有一次拿设计院的图纸去报(接管网的),被消防局的人骂个半死,还叫嚣要吊人家的牌呢,没办法
回复
xfd831
2006年03月25日 22:25:42
3楼


就现在的规范来看,城市给水的压力,还没达到自喷可不设水泵的要求。

你看的图纸,我估计是简易喷淋,简易喷淋不属于《自喷》规范,它有自己的规范。而且简易喷淋只适用于某些建筑物。
回复
078203931
2006年03月27日 14:41:11
4楼





是吗。但我拿教材《建筑给水排水工程》看看,后面的例题的底区采用城市给水管网直接给水。
回复
air
2006年08月29日 09:03:34
5楼

城市给水的压力是多少呀?各城市应该不一样的,不能一概而论吧。
回复
jinhui020222205
2006年08月30日 10:52:31
6楼
应该单独设置喷淋泵
回复
zhangminghua7512
2006年08月30日 19:55:00
7楼
自喷泵不能设在市政管网上,自来水公司不会同意的,消防也不同意
回复