断路器的脱扣曲线怎么理解?
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2011年02月27日 09:38:42
来自于断路器
只看楼主

看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器A型:瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,B型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,C型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,D型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。

看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:
1.jpg
图2为断路器的脱扣特性曲线。图中的曲线3是垂直线的中间部分?再上传1个清晰的图,能举个例子讲讲2条曲线各部分是什么?具体怎么看?
2.jpg

1.jpg


2.jpg

hahaoohehe
2011年02月27日 09:39:58
2楼
这是ABB的样本:

4.jpg
3.jpg
回复
hahaoohehe
2011年02月27日 09:40:55
3楼
根据上面的论文,两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不确定区域。

如果有1个工程,要8In脱扣。断路器是C型微断的话(5In-10In),就是在不确定区域,也就是可能脱扣,也可能不脱扣,是不是这样?
不过这时的热脱扣应该动作,是不是?在图上怎么看?
回复
hahaoohehe
2011年02月27日 09:43:29
4楼
这是在本论坛找到的资料(好像是09年的,在电脑内一直保存):

长延时保护特性的曲线:
引用一条曲线来看下: 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色和蓝色字样,线条是我加上去的】
5.jpg
故障电流为额定电流2倍时:
断路器在60S~300S内脱扣。
故障电流为额定电流4倍时:
断路器在11S~50S内脱扣。

短路瞬动保护特性:
还是 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色、蓝色绿色字样,线条是我加上去的】
6.jpg
两条黄线,分别表示在断路器瞬动脱扣器动作值整定在5倍额定电流或10倍额定电流情况下的动作状况——在0.01S(10毫秒)内断开故障电流。
用户可以根据实际情况所需,调整断路器瞬动脱扣器动作值


按照上面说的,跟论文(两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不确定区域。)就不一致,中间则为脱扣区域。

大家真的好ha6:楼主这个图是怎么做的呢,可以教教我吗

回复
liqing126
2011年02月27日 11:39:06
5楼
不能光看特性曲线,要看具体情况
回复
hahaoohehe
2011年02月27日 12:23:37
6楼
第一个图中:
曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。

曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间:这意思是说曲线4是开始,曲线2是结束,那曲线4和2之间就是脱扣区域了? 但这跟(在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。)相矛盾呀?

大家真的好ha6:最长时间和平均时间之间的区域是不确定的动作时间带,那还有比平均时间短的动作时间吧,这部分难道不算入不确定动作带里吗?2和4一个是平均时间,一个是最长时间,那最短时间在哪?不太懂...

回复
hahaoohehe
2011年02月27日 13:26:12
7楼
再上传1个ABB的样本(塑壳):
12.jpg 13.jpg
根据这个样本例子,塑壳断路器的脱扣曲线,过载脱扣时间是在2个曲线之间(像这个例子说的)。
那微型断路器呢?它的曲线是怎么看的?
微型断路器和塑壳,它们的脱扣曲线 理解方法一样么?有什么区别?
回复
ntsk
2011年02月27日 18:50:03
8楼
图2为断路器的脱扣特性曲线。

在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。

在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。

曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,

在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,

曲线带1最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),
当In<=63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,
当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。

曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),
当In<=63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,
当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。

曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。

曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,
最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,
曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。

对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器
A型:
瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,

B型
断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,

C型
断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,

D型
断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。

曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。

在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。

[ 本帖最后由 ntsk 于 2011-2-27 18:51 编辑 ]
回复
ntsk
2011年02月27日 18:50:57
9楼
大段文字,慢慢看,分下段落,都看的清楚些。红色部分是有错误的地方,我给改了下。
回复
hahaoohehe
2011年02月28日 13:05:27
10楼
看上面我发的西门子和ABB的塑壳样本脱扣曲线:

曲线部分是过载,过载电流好比是2In或4In的话,在横坐标上就是2In和4In,纵坐标对应的过载时间就是在2条曲线之间,是不是说2条曲线之间是过载时间区域?

而短路的话,因为时间很短,纵坐标短路时间就基本是1条平行于横坐标的直线了

那微型断路器的脱扣曲线怎么看呢?
回复
z1g2d3
2011年03月01日 14:04:35
11楼
谢谢了,长了见识