2楼
为什么不可以设呢?只要抗震墙间距等条件满足规范就行了,何况只有两层的。只是这样的梁有点大会影响建筑净空,可采用反梁或使用钢骨砼,型钢砼来解决
回复
3楼
完全可以,不过注意墙梁接点!
回复
4楼
请问2层砖混结构,10米大梁是否可以设
ID:vexyu
等 级 :列兵
积 分 :338
经 验 :360 留言
[ 申请博客 ]
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2006-03-25 12:11:09.0 第 2 楼
为什么不可以设呢?只要抗震墙间距等条件满足规范就行了,何况只有两层的。只是这样的梁有点大会影响建筑净空,可采用反梁或使用钢骨砼,型钢砼来解决
笑仙老丑
ID:sunjy1
等 级 :大校
积 分 :25643
经 验 :11145 留言
[ 我的博客 ]
[ 支持(0) ] [ 引用 ] 2006-03-26 00:41:58.0 第 3 楼
完全可以,不过注意墙梁接点!
----------------------------------------------
我爱这世界,因为我爱你!我爱这世界,因为你爱我^^
在线首页 > 结构工程技术论坛 > 砌体结构
选择其他论坛给排水技术论坛暖通空调技术论坛电气技术论坛结构工程技术论坛建筑专业技术论坛园林景观技术论坛水利工程技术论坛 2 1/1 1 GO
回复帖子(必须为注册用户)
讨论标题 : 砖混结构10米大梁
内容 :
回复
5楼
注意考虑传给墙的力,验算墙的抗压及考虑圈梁的扭矩!
回复
6楼
可以,不过要注意检查梁端的局部承压是否够,一般要加梁垫的!
回复
7楼
要注意梁端墙体的局部承压,还有墙体的惯性矩是否够(240墙危险),否则要设砖柱
回复
8楼
改建筑,能不用尽量别用 10米的梁至少800高
支左的压力还不知道多大呢!小心给压酥了!!!
回复
9楼
谢谢各位,建筑已改,中间已加柱
回复
10楼
中间加柱?是改成单排柱内框架吗?新规范不容许做单排柱内框架.
回复
11楼
在规范什么地方,什么规范
,谢谢
回复