问个问题,CT并联可以吗?
cxc1974
cxc1974 Lv.3
2006年03月25日 08:49:19
只看楼主

如图示这样用可以吗?为什么?另abb的spaj 140c ct输入容量要求多大?

如图示
这样用可以吗?
为什么?


abb的spaj 140c ct输入容量要求多大?

1143247756307.JPG

免费打赏
王若男
2006年03月25日 09:09:01
2楼
CT好象还没有并联的!
回复
cxc1974
2006年03月25日 10:40:02
3楼
为什么
回复
xzhdc
2006年03月25日 10:50:07
4楼
没见过这种接线,为什么要这样接呀?电流互感器相当于变压器呀,变压器如何并列你应该知道吧?但互感器又与变压器有不同点.
回复
cxc1974
2006年03月25日 11:44:47
5楼
ocr要400/5a 的
我的出线为两路
所以做成400/2.5a的
不知行吗

回复
互感器
2006年03月25日 20:57:25
6楼
那得用800/5A的互感器,或者专门设计400/2.5A的互感器。
回复
y1y2y3y4y5
2006年03月25日 21:54:52
7楼
有意义吗?
回复
wyxsacf
2006年03月25日 23:35:58
8楼
电流互感器的串并联是指同一个互感器的二次有二个绕组时进行的串并联。请参考:

一、电流互感器的串联
电流互感器两个相同的二次绕组串连接线时,其二次回路内的电流不变,但由于感应电动势E增大一倍,因而其允许负载阻抗数值也增加一倍。所以,如果因继电保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,可采用二次绕组串联接线
电流互感器二次绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。试验证明:有些双二次绕组的电流互感器,虽然两个二次绕组的准确度等级和容量不同,但其二次绕组仍可串联使用,串联后误差符合较高等级标准,容量为二者之和。变比与原来相同,例如LAJ-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2Ω,与同变比、准确度0.5级、容量0.4Ω的绕组串联后,其二次输出容量为1.2+0.4=1.6Ω,误差仍满足0.5级的要求,变比与原来相同。
二、电流互感器的并联
电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2使用。所以,在运行中如果电流互感器的变比过大而实际负荷电流较小时,那么为了较准确的测量电流,可将其两个二次绕组并联接线。
电流互感器二次绕组并联接线后,其一次额定电流为原来的额定电流的1/2,变比为原变比的1/2,若一次运行电流最大为52A时,可将其二次绕组并联,并联后其容量不变,变比为75/5。
应当注意的是,二次绕组并联后变比改变,因此相应的测量仪表的倍率也应及时更正,以免造成差错。
你的图所示不是同一个电流互感器的二次并联,这是不可以的。
回复

相关推荐

APP内打开