幸福兄: 在论坛里,看到你做的演示,很是钦佩。偶像啊! 有几个问题,请教一下: 这是一个石材幕墙钢架的验算模型,(注:附件中有详细的节点和3d3s模型) 一、说明如下: 1.石材竖向分格900mm 2.结构层高3.6m,C类地区,北京地区,8度 3.本模型计算点取标高10m-17.2m 二、问题: 1.石材幕墙按三个面都受负风压考虑,那么风荷载只定义一种工况可以吗?
幸福兄:
在论坛里,看到你做的演示,很是钦佩。偶像啊!
有几个问题,请教一下:
这是一个石材幕墙钢架的验算模型,(注:附件中有详细的节点和3d3s模型)
一、说明如下:
1.石材竖向分格900mm
2.结构层高3.6m,C类地区,北京地区,8度
3.本模型计算点取标高10m-17.2m
二、问题:
1.石材幕墙按三个面都受负风压考虑,那么风荷载只定义一种工况可以吗?
2.定义了材性及质量密度,不再添加恒荷载可以吗?
3.为了使地震荷载与实际接近,我加大了构件的质量密度(原为7.85,改成52,)
在内力分析完成后,在荷载组合当中为什么看不到地震荷载?
4.次龙骨(角钢)与主龙骨(方钢)的连接要不要设计成铰接?
[
本帖最后由 xiaoma008 于 2011-3-1 09:37 编辑 ]
2楼
呵呵。在线等侯一会儿!
回复
3楼
模型没发上来,只有DWG文件,还有一个同名文件夹
回复
4楼
dwg文件中,没有模型吗。我马上再发一次。
[
本帖最后由 xiaoma008 于 2011-2-28 10:59 编辑 ]
回复
5楼
1,荷载工况的意思是同时作用的同一种荷载,风荷载体型系数具体看荷载规范。
2,软件中输入的恒载是指模型中有的构件自重以外的恒载,石材的重量等并没有计算再内,要另外输入恒载。
3,材性中的密度是计算自重时用的,改大了自重就大了,不对了,地震荷载下面有定义附加质量命令。
4,在没加地震之前,你算过一遍了,组合里面没考虑地震,然后你按没考虑地震的组合算了,把组合重新载入一下再算。
回复
6楼
学习下!@!
回复
7楼
学习来了,谢谢各位赐教!
回复
8楼
学习了,有点懂了
回复
9楼
我也是搞幕墙的,模型看了,交流一下
1. 其实只建立最高一层或最大层高的一层的模型就可以了(这种类型的幕墙计算只需要考虑最不利位置,不需要整体考虑)。
2. 如果建立两层的模型立柱(80X60X4矩管)的强轴计算长度应为3600(即层高)。
3. 荷载库中没有恒荷载,就无法定义地震荷载。不用调整杆件密度,只要按石材的密度重量相应增加恒荷载的取值就可以了。
4. 杆件导荷载应双向导到杆件,不应导到节点。
5. 支座应设置为铰接。
以上只是个人观点,希望大家共同研究。
PS:模型我是用3D3S10修改后保存的。
[
本帖最后由 bbkong 于 2011-7-28 18:37 编辑 ]
回复
10楼
刚学习幕墙跟3d3s 学习下
回复
11楼
三个面不应该都是风压吧,相反的两个面,一个是正风压的话另一个就应该是负风压