请教各位沉降计算的问题
manxueqingwu
2006年03月24日 22:56:07
只看楼主

勘察报告上提供的土层:一层填土,二层粉土 90kpa,三层粉质粘土 80kpa。我们按照80kpa进行设计,基底落在了三层粉质粘土上,沉降是否很难控制?还需不需要进行沉降计算?一个四层宿舍楼(砖混,条基),一个四层办公楼(框架,弹性地基梁),一个两层食堂(框架,独立柱基)注:没有打桩

勘察报告上提供的土层:一层填土,二层粉土 90kpa,三层粉质粘土 80kpa。我们按照80kpa进行设计,基底落在了三层粉质粘土上,沉降是否很难控制?还需不需要进行沉降计算?一个四层宿舍楼(砖混,条基),一个四层办公楼(框架,弹性地基梁),一个两层食堂(框架,独立柱基)注:没有打桩
免费打赏
xcai.net
2006年04月01日 21:23:58
2楼
应该要验算一下吧,勘察报告提供承载力(如二层粉土 90kpa,三层粉质粘土 80kpa)是应该有一个假设条件下计算得出的,而且可能不会考虑软弱下卧层对持力层地基承载力的影响。对于基础类型是承台或桩承台的话更应该要计算了。
回复