请教各位大虾,UPVC管道上关于横管伸节的设置有何规定?
请教各位大虾,UPVC管道上关于横管伸节的设置有何规定?
2楼
这样的问题规范和技术措施上都有的,自己去查一下会印象更深刻,不要什么都来问。
回复
3楼
横管伸缩节应设置于水流汇合管件的上游.
伸缩节的规定还是比较细的,本来想都拷过来,居然复制不了,懒得打字了.你自己去查吧.技术措施上很详细.
其实最好是自己去查一下,印象就深了.
回复
4楼
先谢了,好像是不大于4米,可是监理说超过两米就要加,不知道有没有依据?
回复
5楼
cjj/t 29-98 3.1.19.2 污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2 m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4m(图3.1.19)。
回复