关于啤酒机的几个问题,请关注
google20091111
2011年02月26日 10:20:39
只看楼主

可装200支酒的啤酒机,采用风冷系统,风机装在风道板的上部,吹风到蒸发器上,冷风从下部吹出。在啤酒机中间用一个隔板隔开,隔板内置一风机,把上面冷气吹到下面,上面一半控制在0-3度,下面一半控制在5-10度(如图)经常会出现以下问题:1、满负荷时降温不均匀。每一层温度比上层高,同一层外面温度比里面温度高。。因为酒瓶把出风口堵的严严实实,风机动压不够,吹风距离过小,没有吹到外层的酒瓶,就回风到风机了。

可装200支酒的啤酒机,采用风冷系统,风机装在风道板的上部,吹风到蒸发器上,冷风从下部吹出。在啤酒机中间用一个隔板隔开,隔板内置一风机,把上面冷气吹到下面,上面一半控制在0-3度,下面一半控制在5-10度(如图)经常会出现以下问题:
1、满负荷时降温不均匀。每一层温度比上层高,同一层外面温度比里面温度高。。
因为酒瓶把出风口堵的严严实实,风机动压不够,吹风距离过小,没有吹到外层的酒瓶,就回风到风机了。
2、压缩机启动保护
压缩机停机3分钟后,高压0.5MPA,低压0.3MPA,此时保护。再过3分钟,压缩机保护器弹片弹回,此时高压0.3MPA,低压0.35MPA,但仍然保护,再过3分钟才能正常启动。。

请问这是上面原因,如何解决

6UAKG`F$C)}GY~C_Q9EWY%Q.jpg

免费打赏
adingkgb
2011年02月26日 16:47:28
2楼
第一个问题
从这个图上,我只看到隔板上有个出风口,可回风口在哪儿呢?如果回风和送风口距离过近,产生气流短路,那么即使你风机动压再大也没用,吹不到的地方还是吹不到。这涉及到气流组织的问题啦。你把冷气流在箱内的运动路线模拟的走一遍,就应该知道个大概了。



第二个问题,你说的这个是什么保护器?压差保护?温度保护?
回复
hnsyxy
2011年02月26日 17:33:34
3楼
感谢版主关注!
1、中隔板和箱门留有大约4CM的间隙。
上室风的流向为:风机---蒸发器---出风口----上室啤酒-----风机。
下室风的流向为:上室部分冷气----中隔板风机---下室啤酒----中隔板与箱门间隙----风机。
问题就在于啤酒瓶塞得严严实实的,哪里阻力小他往哪里走。阻力大的地方他不去了。。不知道加大风机转速可行否,但噪音又是个麻烦。
2、属于压缩机电流保护。启动时高低压不平衡,电机扭矩过大。另外,我这个压缩机是110V/60HZ的,但测试的电源是110V/50HZ的,也许这个会有影响。但我还是想请教一下,碰到这种压缩机启动保护的情况,一般该如何解决。
回复
liu542156815
2011年02月26日 23:03:07
4楼
你先把风道清好试试压缩机是变频的吧先看看是不是有漏点造成的过热保护
回复
adingkgb
2011年02月27日 00:27:18
5楼
啤酒的摆放如果在规定的数量之内,那么正常来说应该不至于如此。否则只能说明该机的箱内气流组织设计有缺陷。加大上室风机未必有用,实际上蒸发器出风气流在上室就已经直接短路了。我没看到你实际的箱内布局,只能是闭门造车的估计一下,你有条件的话做下试验,在上室四周做遮挡,阻止气流回到风机,迫使气流往下;同时加大中隔板风机,看看效果。

改善压缩机启动性能,这个要看你压缩机的启动方式了 ,是电容启动还是PTC启动还是重锤启动?
回复
google20091111
2011年02月28日 08:18:07
6楼
是PTC启动的。貌似别人的机子3分钟启动都不会保护了。
回复
bjb836671586
2011年02月28日 15:08:10
7楼
回复