一个小火电如果完全脱离了电网,怎样去设计改造原来设备?——15万的机组,原220kV、110kV出线都有,即主变是三卷变,有中压侧和高压侧两个电压等级。谁请指导一下。QQ951907462

一个小火电如果完全脱离了电网,怎样去设计改造原来设备?——15万的机组,原220kV、110kV出线都有,即主变是三卷变,有中压侧和高压侧两个电压等级。谁请指导一下。QQ951907462
免费打赏
lingxuct
2011年02月27日 11:14:14
2楼
电厂黑起动,要看起动机组的条件。所渭黑起动,就是无外电源的情况下把机组开起来。

“小火电,15万机组”,让发电机转起来,首先汽机要有润滑油系统,一般是用“直流油泵”,由直流屏供电(4小时以内),其次要有蒸汽(你不可能在没有交流电源的情况下,让锅炉开起来吧?)让汽轮机转动,这是个系统性全局考虑的问题。

在“电”的角度要考虑的是“当汽机转动起来后,如何给发电机励磁”,能黑启动的发电机,其励磁系统必须有“永磁机”,就是励磁系统为:永磁机——励磁控制屏——励磁机——旋转整流器——转子。

个人意见,没有永磁机的发电机,只能等系统倒送电,开起锅炉后,慢慢冲转汽机再说吧,别想“黑启动”!
回复
amdintellive
2011年02月27日 15:34:25
3楼
区管比较到位!
回复
amdintellive
2011年02月27日 15:35:55
4楼
现在电厂一般不黑启动了,可靠性比较高;黑启动事故率比较高!蛮多电厂对进厂员工,这操作直接否决!
回复
yaoguizhong213
2011年02月28日 18:52:01
5楼
一般的厂子现在实现不了黑启动。你的是15万机组,应该有永磁机、主励磁机吧?但是你的锅炉汽机的高压厂用电应该是3KV或者6KV吧?没有锅炉的风机、磨煤机启动,锅炉能行吗?所以实现不了。

所谓的黑启动,实际是电网关心的事情,现在被叫滥了。
是指电网大面积停电后,需要有一个或者几个电厂先启动,给电网供电,一般是用水电厂。明白否?因为水电厂启动相对快,高压厂用电负荷少。当然,并不是所有水电厂都可以的。电网根据需要指定。
回复
yayacs1980
2011年02月28日 20:11:05
6楼
二楼说的很到位 学习了
回复
nulijinbu
2011年02月28日 22:30:45
7楼
不了解,学习一下
回复
hrwgy
2011年03月01日 17:56:09
8楼
黑启动还需要机炉有“少蒸汽运行”系统
回复
水中央
2011年03月01日 20:30:39
9楼
我原来工作的热电厂就是当地电业局规定的黑启动启动机组,原4台3000KW背压机组,后增设2台15000KW抽气凝气式汽轮发电机组,记得只要发电机本地故障或线路故障导致发电机跳闸,10KV厂用电中断,35KV外线线路侧电缆击穿,二次继电保护直流供给的操作信号控制电源开始工作,机锅水专业进入中断厂用电处理状态,锅炉压火,给水泵停运,二次风压等额定参数,降低负荷流量,引送磨排风机因用电中断而停运,机方面,保安器动作,电气主供气阀关闭,正常时汽轮机汽缸等润滑系统用油正常由润滑交流油泵供给,压力0.8MP,此时改由直流润滑油泵供给,电源,二次控制由主控制室直流屏供给,由机炉控制室DOS系统控制,此时发电机故障处理完毕,零起升压,准备相应开机倒闸操作票,记得发电机励磁系统是自并励非线性励磁装置的,正常开机后,由联网状态转为自带厂用电状态,是真正的自己发电给自己用,和外部电网一点关系都没有,我想这样的状态才是黑启动机组所要求的,在加上在电网中的特殊位置就是这样,好了先到这吧,我想把我的经历给大家分享
回复
lingxuct
2011年03月01日 20:51:06
10楼
楼上的好象说了一大堆理论,你说的理论是“先有鸡还是先有蛋”!

你能把你说的理顺一下,你的(第一个)蛋是让哪只鸡生的?


希望你能兑现“我想把我的经历给大家分享”!