请教 自来水厂电源
sertise
sertise Lv.6
2011年02月25日 19:36:00
只看楼主

现有一自来水厂项目:2路专线 2台变压器 同时使用互为暗备 但当地供电局说,2路专线可以,但是只能一用一备 也就是变压器只能用一台 供电局的说法合不合理?

现有一自来水厂项目:2路专线 2台变压器 同时使用互为暗备
但当地供电局说,2路专线可以,但是只能一用一备 也就是变压器只能用一台
供电局的说法合不合理?
lingxuct
2011年02月25日 22:44:36
2楼
互为备用与一用一备是什么关系?

二台变压器各带50%(或45%)分段运行,与一台运行另一台备用,有什么关系?

哪个合理?有人能说清楚吗?
回复
jszhhy
2011年02月26日 23:33:16
3楼
运行方式需要用户和供电公司商定,水厂作为重要用户,应该使用双电源供电,但变压器是同时使用还是一主一备,要看很多因数。(如基本电费,可靠型,负荷大小等)
回复
sertise
2011年02月27日 10:26:31
4楼
现在供电局的意思很明确,就只能一用一备。现在只能按他们的意思改了。
回复

相关推荐

APP内打开