成套厂家送来了派接箱,进线隔离HD11-400/3与出线隔离2个并列一排安装,进线隔离是倒着安装的,这样行吗?
成套厂家送来了派接箱,进线隔离HD11-400/3与出线隔离2个并列一排安装,进线隔离是倒着安装的,这样行吗?
2楼
晕
回复
3楼
不行,有安全事故隐患。
回复
4楼
真还没看到过倒着装的隔离开关。
回复
5楼
如果你能保证你的隔离刀倒着装可以使刀体不靠自重而落下也行.
回复
6楼
已经让厂家整改。
回复
7楼
同意
回复
8楼
不可以。一般电源在上,隔离刀不会因重力等原因而意外合闸。
回复