HD11-400/3隔离开关能倒着装吗?
liwo
liwo Lv.3
2006年03月24日 17:45:21
只看楼主

成套厂家送来了派接箱,进线隔离HD11-400/3与出线隔离2个并列一排安装,进线隔离是倒着安装的,这样行吗?

成套厂家送来了派接箱,进线隔离HD11-400/3与出线隔离2个并列一排安装,进线隔离是倒着安装的,这样行吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年03月24日 19:52:56
2楼
回复
cqtxm
2006年03月24日 21:02:09
3楼
不行,有安全事故隐患。
回复
yhb2313
2006年03月25日 09:55:15
4楼
真还没看到过倒着装的隔离开关。
回复
jk_00
2006年03月25日 22:32:02
5楼


如果你能保证你的隔离刀倒着装可以使刀体不靠自重而落下也行.


回复
liwo
2006年03月27日 08:20:43
6楼
已经让厂家整改。
回复
guan_www@co163
2006年03月27日 10:27:12
7楼


同意
回复
linx8849
2007年06月12日 17:31:56
8楼

不可以。一般电源在上,隔离刀不会因重力等原因而意外合闸。