高压PT柜电压突然下降
chenboya
chenboya Lv.2
2006年03月24日 16:37:42
只看楼主

在接触的众多高压系统中,曾遇到这样一个案例:高压PT柜信号继电器突然动作,电压线电压由6KV降为4.5KV,检查了二次线路、电压表和高压互感器均未发现问题。请教各位大虾指点一二分,在下感动感动。

在接触的众多高压系统中,曾遇到这样一个案例:高压PT柜信号继电器突然动作,电压线电压由6KV降为4.5KV,检查了二次线路、电压表和高压互感器均未发现问题。请教各位大虾指点一二分,在下感动感动。
免费打赏
jiangnanzuiai
2006年04月21日 16:52:00
2楼
请问你那是几块电流检测表,一般的有4块,你那一块表显示电压为4.5千伏,这个还不好分析,如果是系统失压,电压均摆动,如是系统一相接地,那么有2块电压表显示会升高.估计你那可能是系统失压,你那信号继电器没的显示吗?
回复
su_bo_su
2006年04月22日 16:52:47
3楼
是不是开口三角形接法,系统中有电容,如果是就是电容器有一相保险熔断;造成系统谐震
回复
jrccgfzxzl
2006年07月08日 20:40:57
4楼
线电压成了相电压,是不是接地了
回复

相关推荐