我要装一台制冷量为25.6KW制热量为293.6KW的地源热泵主机。我想问一下我若用地埋管应打多深的井,水管口径为多大?我若用开式的,两井间的距离是多少,回灌井的口径是多少??? 谢谢答复!!!
我要装一台制冷量为25.6KW制热量为293.6KW的地源热泵主机。我想问一下我若用地埋管应打多深的井,水管口径为多大?我若用开式的,两井间的距离是多少,回灌井的口径是多少???
谢谢答复!!!
2楼
地源热泵要打水井?什么机组制冷量为25.6KW制热量为293.6KW,这样的参数?看不明白
QQ:165040625
回复
3楼
我个人认为:如果用水源回灌,就要先勘察,确定地下水的涌水层的渗透系数,然后做水文试验来验证,这是规范上规定的,也是做地源水泵的水取水量,取水层,井径等的依据.从地埋管来看,也要做勘察来确定地下水的渗透系数,流速和方向,地层,这也是来确定地埋管深度的依据,因为有水和无水的地壤换热系数是不一样的.如果按你这样就来按无水和水量满足这两个极端的值来定这些数值,从技术上讲风险大,从费用上讲太易浪费资金.
回复
4楼
如果有机会交流.
QQ 529479026
回复
5楼
版主写错小数点了把,没见过这样冷热负荷的机子!??????不知道那个是正确的!不好说
回复
6楼
以你的25KW制冷负荷为例,如果采用开始系统,则每小时的地下水量几乎小的可怜,你如果采用8度温差的话,只有2~3T/H就可以满足了,这种情况下打井是没有任何意义的.还不如埋管.我不知道你是在北方地区还是在南方地区,地质结构如何.一般以80米深钻孔,孔径11CM,单U的话,DN32或DN25的PE管(要计算流速)需埋7个孔基本可以满座,如果场地条件允许,最好间距离加大. 还有一种做法,估计你是没做过,如果你旁边有自来水管网的话,借助管网用板换直接换取免费冷热源就可以了,不过这个国内还没人做过,呵呵!
回复
7楼
。一定要勘测了才可以定。看看需要埋多少管,确定井的口数/深度等。不勘测以后正式出施工方案的时候就麻烦了。
回复
8楼
估计是少了一个小数点吧,据我所知,地源热泵的制冷量要比制热量要小,如果是这样的话一个小数点就可以解决问题了, 我想是如此。大家明鉴
回复
9楼
如果用水源的打井需要当地的地质部门确定地质参数 ,这样才好。我是做地热供热的 做过几个水源热泵的项目,希望能和行业的朋友认识 QQ450896035
回复