DTSD566电度表的选择
yj050528
yj050528 Lv.2
2006年03月24日 14:34:51
只看楼主

DTSD566电表的额定电流有哪些等级?现有一800KVA的系统,低压出线用了5各630A和1个400A(都是额定电流)的断路器,低压主进线用的是1600A的断路器,在主进线处装DTSD566的表,用3*1.5(6)A行不行?互感器的变比为1500/5A.

DTSD566电表的额定电流有哪些等级?
现有一800KVA的系统,低压出线用了5各630A和1个400A(都是额定电流)的断路器,低压主进线用的是1600A的断路器,在主进线处装DTSD566的表,用3*1.5(6)A行不行?互感器的变比为1500/5A.
免费打赏
秋红
2006年03月24日 15:24:22
2楼

安装3*1.5(6)A DTSD566的表是可以的,建议采用1800/5A或2000/5A的互感器.

回复
lkl273582
2006年03月24日 16:25:13
3楼
同意二楼意见!!!
回复
mlkljp
2006年03月25日 09:28:18
4楼
回复
chenghuangjulv
2007年04月09日 08:20:29
5楼
安装3*1.5(6)A DTSD566的表可以,1500/5A的互感器可以。