深圳现有一公寓,每层有30办公室,每套房设计2套3HP分体水源热泵,共10层。总冷量4200kw,总水流量900m3/h。问:1、冷却系统均摊费用如何计算?按每天24小时运行,包括冬季制热。2、冬季制热如何解决冷却系统的水温?制热不考虑内机加电辅助。3、冷却水泵用变频系统能省电多少? 请各专业人士协助解答,不胜感激。
深圳现有一公寓,每层有30办公室,每套房设计2套3HP分体水源热泵,共10层。总冷量4200kw,总水流量900m3/h。
问:
1、冷却系统均摊费用如何计算?按每天24小时运行,包括冬季制热。
2、冬季制热如何解决冷却系统的水温?制热不考虑内机加电辅助。
3、冷却水泵用变频系统能省电多少?
请各专业人士协助解答,不胜感激。
2楼
费用的分推,不是技术问题,做一个好的经济模式,业户和业主都能认可就是了,方式有多种!此地区供暖时段很少!如果想可靠,在水路上接一下电锅炉就是了!此系统,变频节省的不多
回复
3楼
1室内每个主机上装上电表。至于冷却水系统,只需要按加权平均分摊给各个用户。因数量小,用户仅需承担的量类同于系统损耗,解决容易。
计量方法:(以下计量方法供参考)
各用户空调机组运行费用=各用户空调机组耗能抄表量x单位耗能费用
公共部分分摊费用 = 公用部分总耗能抄表量 x 各用户空调设备耗能抄表量 x 单位耗能费用
用户空调设备总耗能抄表量
(不包括公共部分耗能)
各用户空调运行总费用 = 公共部分分摊费用 +各用户空调机组运行费用
2同意楼上的说法,此地方供暖天数少,在冷却水系统环路上加辅助热源(电锅炉等)。
3冷却水泵做变频还是有积极的一面,具体可以通过数据来分析变频的节能量及项目投资来衡量需不需要做变频。
回复
4楼
主要看用户意见吧?如果取得一致,可以按面积分摊。
水温如果不能保证,建议取地表水等,辅助热源需要考虑费用
回复
5楼
路过学习下呀
回复
6楼
这个做方案是就已经考虑了,制热量用热泵足够了 不需要辅助设备。
回复
7楼
学习中!不辅助加热能保证供暖问题吗?
回复