关于消防电梯
fittermouse
2006年03月24日 12:42:40
只看楼主

是不是消防电梯必须从配电室单独走一回路?航空障碍照明用电可否从消防电梯配电箱中取电?

是不是消防电梯必须从配电室单独走一回路?
航空障碍照明用电可否从消防电梯配电箱中取电?
免费打赏
秋红
2006年03月24日 13:10:07
2楼

1 消防电梯必须从配电室单独走一回路,但必须两路电源可以自动切换;
2 航空障碍照明用电可以从消防电梯配电箱中取电,也可以由最近的照明电箱中的应急回路取电.
回复
kaoziji
2006年04月13日 21:49:05
3楼
航空灯也必须是双路的,必要的还得加蓄电池式的!!
回复
王若男
2006年04月13日 22:12:45
4楼
同意上述观点
回复
hys_nc
2006年04月13日 23:49:13
5楼


国标中,电梯必须专用回路供电!不能其他任何非电梯负荷!!而且消防和普通电梯必须分开供电!!
个别地方如上海,已经放开的除外!!
回复
dsy123456
2006年04月14日 08:03:29
6楼
我看到一些电梯跟排烟、排气一起一个箱的
回复
bqg
2006年04月14日 08:24:00
7楼
5楼说的对,电梯必须专用回路供电!不能有其他任何非电梯负荷!!