地源热泵夏天不制冷只冬天制热,这样的系统能用多久
wuchuang01
wuchuang01 Lv.2
2011年02月25日 00:19:18
来自于热泵工程
只看楼主

我们的客户要求我们做地源热泵 但是只用来冬天采暖,夏天不需要用,这样的方案可不可行,如果行的话地下热平衡会不会出问题

我们的客户要求我们做地源热泵 但是只用来冬天采暖,夏天不需要用,这样的方案可不可行,如果行的话地下热平衡会不会出问题
免费打赏
qq_11111111
2011年04月07日 17:24:28
12楼
热平衡确实是个问题,刚开始学习地源热泵
回复
肖捷
2011年04月07日 23:50:57
13楼
版主没有说明地点,南一点的地区如果做地源热泵,地下水会带走热量,不会破坏热平衡,北方缺水地方地下埋管就可能传热效率会低很多,至于说取了热就一定就要还回去,那是不实际的
回复
xiongyang0511
2011年12月21日 18:29:01
14楼
规范不允许的吧。
回复
actway
2011年12月23日 14:10:10
15楼
每次看贴我都感叹砖家太多
这个确实跟地域关系很大,另几楼的只知道理论没有实际,冬取夏存实现的热平衡实际使用上只存在于地下水资源不是那么丰富的地区,地下水资源丰富且具备一定流动性地区,完全可以靠地下水循环完成这个热平衡,而不需要机组去实现。如果在埋管深度内无地下水循环或者地下水循环很慢的区域需要冬取夏存。
回复
yoyo240
2011年12月23日 14:11:31
16楼
xiongyang0511 发表于 2011-12-21 18:29
规范不允许的吧。
xiaojie7818 发表于 2011-4-7 23:50
版主没有说明地点,南一点的地区如果做地源热泵,地下水会带走热量,不会破坏热平衡,北方缺水地方地下埋管就可能传热效率会低很多,至于说取了热就一定就要还回去,那是不实际的
qq_11111111 发表于 2011-4-7 17:24
热平衡确实是个问题,刚开始学习地源热泵
amnow 发表于 2011-3-25 00:32
垂直埋管不建议这样做,热不平衡,不可预测。
水平埋管,我觉得不伤大雅,应该可行!
lwt78 发表于 2011-3-19 10:08
北欧很多国家都是单供暖,如果存在问题都别做了,可人家都做几十年了。还有如果说到热平衡我们国家南方使用热泵明显冬天用的少,北方则冬天用的多,如果说热平衡那只有一个纬度的地区能达到吧,地源能是取之不竭的,热平衡不过是我们国家少数几个学者在忽悠这个问题。
pearlliu1980 发表于 2011-3-11 11:15
这个问题确实值得考虑,如果地源不行的话,能不能考虑水源机组呢?正好也请教一下,水源热泵如果只是用来单独制热,大概能维持多长时间?
yangshuo1112 发表于 2011-3-11 10:25
绝对不行,完全背离的地源热泵的本质。

地源热泵说白了就是夏天把热放到地下,冬天把热取出来,二者缺一不可。

给你提供一种解决方案:末端采用天棚辐射的形式,冬天通过热泵主机供水,夏天地埋管循环水直接供入辐射系统。

[ 本帖最后由 yangshuo1112 于 2011-3-11 10:26 编辑 ]
tianandong 发表于 2011-3-9 09:42
如果是地埋管的系统 单纯井间距放大 也是治标不治本 冬天从土壤中取的热量 在其他季节单靠土壤自身的热平衡和太阳辐射 土壤的温度还是会逐年降低的 您可以在底下埋管处多放几个温度传感器 观察今年就知道了
65566534 发表于 2011-3-8 17:15
我们河北这边大部分都是只冬天用,也没事,只要你把井间距控制好就行。因为大地土壤和地下水的热量都是在不断流动的,只要能保证住完整换热 机子就没问题,
河北这边有不少这样的项目运行4 5年了都没问题
changaidong88 发表于 2011-3-5 10:33
这只是一个小途径,应该能维持在五年左右!
tianandong 发表于 2011-3-3 20:00
个人感觉 一般只采用独立供暖 地源热泵在3年以后效率会下降的很快 应该是一个乐观的结果 应该也就在5年左右 机组会经常报警
tianandong 发表于 2011-3-3 19:57
地源热泵如果只是冬天用 就是采用地埋管的形式 比如说 设计的时候已经考虑的周到 加大孔与孔之见的间距 分区域运行 把地埋管的孔深降低 这些都是不治本的 长久以往还是会照成地下土壤的热量不平衡 机组的运行的效率的降低是迟早的事情 甚至是今年以后 整个系统就不能运行 实际还是需要把取出来的热量 在其他菲采暖季节把热量不回去 不回去的方法也就那么几种 你可以根据具体情况做个合理的长久的方案
fenglian1973 发表于 2011-2-25 09:35
2#不要误人子弟。
楼主说的那样做法,规范不允许的吧。
haoluwo 发表于 2011-2-25 09:31
地源热泵作为绿色空调技术,冬季由于地下的温度持续在15摄氏度左右,相对于空气温度高出很多。
楼主所说的热平衡问题应该是杞人忧天的想法,呵呵。下面给你附点资料看下


地源热泵系统的能量来源于自然能源,它将中央空调系统、地板采暖和生活热水三种功能融为一体,向住户提供20°C-26°C的室内恒温,并且兼有24小时的生活热水供应,并且它还不向外界排放任何废气、废水、废渣、是一种理想的“绿色空调”,被认为是目前可使用的对环境最友好和最有效的供热、供冷系统
地源热泵系统的优点是后期维护非常简单,由于系统本身基本是全自动运行,管道全部埋在地下,所以发生故障的几率非常小,该系统的一套设备使用寿命在20年以上。但购房者在购买拥有这项技术的住宅时,必须与开发商签订协议,明确设备的维护必须由开发商和物管公司负责,万一出现需要购房者付费维护的情况,开发商必须向购房者提供维护费用的上限。
wuchuang01 发表于 2011-2-25 00:19
我们的客户要求我们做地源热泵 但是只用来冬天采暖,夏天不需要用,这样的方案可不可行,如果行的话地下热平衡会不会出问题
回复
yoyo240
2011年12月23日 14:12:55
17楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
yoyo240
2011年12月23日 14:14:19
18楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
yoyo240
2011年12月23日 14:15:42
19楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
yoyo240
2011年12月23日 14:17:06
20楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复
yoyo240
2011年12月23日 14:18:30
21楼
本主题回复较多,请 点击这里 查看。
回复

相关推荐

APP内打开