热湿比线怎么画
eqiongqiong1982
2006年03月24日 10:55:44
只看楼主

我算出室内的冷负荷和湿负荷,算出了热湿比,但我不会在焓湿图上画出热湿比线,该怎么画啊。如果热湿比在2000到无穷大中间的话,该怎么确定啊?笨笨地问一句,是不是大概估计下就行了还是?

我算出室内的冷负荷和湿负荷,算出了热湿比,但我不会在焓湿图上画出热湿比线,该怎么画啊。如果热湿比在2000到无穷大中间的话,该怎么确定啊?笨笨地问一句,是不是大概估计下就行了还是?
免费打赏
eqiongqiong1982
2006年03月24日 11:31:03
2楼
大家不屑于回答么?
回复
vincent_nk
2006年03月24日 11:45:28
3楼
我一般是估算的
你既然知道热湿比了,就是过室内状态点画出斜率和该线相同的就可以啊
2000到无穷的话就要确定一个大概值,否则送风状态点无法确定。
回复
eqiongqiong1982
2006年03月24日 12:30:03
4楼
问题是那个热湿比图很不精确的啊,那楼上的意思是大概是那个值就行了,是吗?有些许误差没很大关系的吧?
回复
vincent_nk
2006年03月24日 13:05:10
5楼

能否把问题具体些,我看不明白
回复
eqiongqiong1982
2006年03月24日 13:26:49
6楼
我的意思是右下角的热湿比图不精确,之间的变化幅度是1000,甚至5000或更多,如果我算出来是17600,那在10000和无穷大之间怎么取值?
回复
vincent_nk
2006年03月24日 13:37:44
7楼
上帝
找一张清楚的或者估算一下17600的角度
回复
eqiongqiong1982
2006年03月24日 13:39:37
8楼
那意思还是估计喽。但我总觉得估计的误差比较大啊。
回复
vincent_nk
2006年03月24日 14:17:48
9楼
那就找一张
而且你的17600也是估算的啊
回复
eqiongqiong1982
2006年03月24日 14:27:31
10楼
我还是不太明白,二次回风,我算出来的新风比和一次回风占总送风量的比例才17%,这种情况是不是不可能的呀?我按净化要求算出来的新风量都比一次回风和新风量的总和要大,郁闷死了,算的我都不想算了。帮帮我吧。
回复
vincent_nk
2006年03月24日 14:34:51
11楼
我没用过二次,太麻烦了
你的室内负荷完全靠一次回风负担?
17%少了,光新风都不够
回复

相关推荐

APP内打开