帮忙分析低压事故
anhuidiangong
2011年02月24日 22:58:56
只看楼主

两进线一母联,当我分一段进线柜,母联开关断开,二段运行。当时我需要更换一段零线排的互感器,该互感器是串接在零排上的,一头接柜子,一头接变压器,当拆开的瞬间产生巨大火花,瞬间没有了,当时眼晴看不见,头发焦了一片。零线是接在一起的,都接入大地,请教高手分析一下,要不下次遇到这样的工作,真不敢搞了。

2011年02月24日 23:19:36
2楼
严重违章,第一,柜内检修应该办理停电工作票(哪怕就是你们几个电气在管理这个配电室)。停电、验电、挂接地线、挂停电牌、有人监护......。
2.零线不是没有电,特别是你要把他断开。
吃个喜吧,皮肤没烧伤、眼睛没打坏,真是运气,在我们这儿,是要讨论事故和处分的。
回复
inrain
2011年02月24日 23:31:01
3楼
2段的N排是连在一起的。。。。。。。。
回复
mr_yon
2011年02月25日 06:28:39
4楼
你很幸运啊,断开工作中的零线,没有造成其它事故:
1断开的瞬间会拉弧
2 零线带电
3 烧毁单相设备
回复
xfzengjx0016
2011年02月25日 08:50:22
5楼
带电操作,危险!
回复
rainy_6680
2011年02月25日 08:55:36
6楼
两路零排应该接到同一个地上
你这样就是带电操作,
正如楼上说的,带电操作会造成拉弧等后果,涉嫌工作事故
万幸人没事
以后要注意
咱们干电的,小心是前提
回复

相关推荐

APP内打开