求教中央通风的问题
taqua
taqua Lv.2
2006年03月24日 10:26:31
来自于通风排烟
只看楼主

持续运行的通风系统对空调负荷产生多大影响?还有中央通风系统主风管的风速范围是多少?通风风量在各种场合的风量是如何确定的?

持续运行的通风系统对空调负荷产生多大影响?
还有中央通风系统主风管的风速范围是多少?
通风风量在各种场合的风量是如何确定的?
免费打赏
gzzch
2006年03月24日 10:57:44
2楼
广州志成新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化,热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。
一、 志成新风换气机的基本结构
志成新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控
制系统,降噪系统及箱体组成。
① 热交换系统
目前,不论在国内或是国外,在新风换气机上采用的热交换器主
要有静止和旋转两种形式。其中转轮式热交换器也属于旋转式类型。从正常使用和维护角度出发,静止式优于旋转式,但大于2×104m3/h的大型机来说,一般只能靠转轮式热交换器才能实现,因此可以说静止式和旋转式各有优、缺点。
为了易于布置设备内的气流通道,以缩小整机体积,志成新风换气机采用了叉流、静止板翅式热交换器。亦即:冷、热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。因此充分的热交换可以达到较高的节能效果。 动力系统
换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、
净化,热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤,净化和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。
③ 过滤系统 志成换气机的过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效四种过滤
器。换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内以到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。
④ 控制系统
1、志成换气机选用可靠的电器组件,以安全可靠长寿命运行实
现不同风量的控制。
2、根据不同的使用环境选配不同的控制方式。
3、可实现自动、定时,预置。
⑤ 降噪系统
志成新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料,钣金件
结合处有长效密封材料,可有效地降低整机的噪音。
⑥ 外壳
志成新风换气机的外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈
钢板等不同材质,亦可根据用户实际需求选择不同材质加工。
二、志成新风换气机的功能:
① 过滤净化空气,保证室内的空气品质。
② 保证室内的冷热负荷(温度)基本不受新风的影响。
三、 志成新风换气机的特点:
①双向换气(室内外双向换气,新风等量置换,可有效的去除室
内的异味、有害灰尘,防止空调病,以及因空气中有害病菌引起的交叉感染。)。
②过滤处理(配置不同过滤材料,可按客户要求有效净化空气)。
③ 高效节能(热交换器回收效率大于70%,可大幅降低新风处理
所需能量)。
④ 低费用高效益(可减少设备投资,充分利用热回收大幅降低运
费用,可节约总能耗30%)。
⑤应用简便(多种机型、一体化结构设计、安装、操作灵活简便)。
⑥安全可靠(产品设计合理、结构紧凑、运动部件少、几乎无需
维护、可确保长期稳定运行、一劳永逸)。
欢迎游览公司网址:www.zchen.cn电话。85544510阳小姐。广州市志成环境科技有限公司
回复
zh341747
2006年04月02日 17:11:14
3楼
家用中央通风系统主风道风速6米/S,单项流通风的负荷可以计算出来的,但一般都不大,换气次数为0.6~1.2次/小时;zh341747@163.com
回复
ruixing990
2006年04月03日 17:09:43
4楼
低速风道的总管风速一般取6-8m/s.无送回风口的支管风速一般为5-7m/s.有送回风口的风速一般为3-5m/s.通风风量是因地而不同的.这个再专业的书籍中是有规定的.比如:暖通空调设计标准.自己可以查一下的!
回复