各位同行,是不是制冷剂只要经过节流阀就一定会产生闪发气体呢?以及为什么会产生闪发气体呢?
各位同行,是不是制冷剂只要经过节流阀就一定会产生闪发气体呢?以及为什么会产生闪发气体呢?
2楼
好像不可能绝对避免
回复
3楼
应该是无法避免的,记得当时书本上有一个叫干度的名词,说的大概是闪发的站在总数的百分比
回复
4楼
节流之前如果过冷度很大的话可能就不会产生气体了。
产生闪发气体的原因应该是压力降低,低过制冷剂的饱和温度后,制冷剂开始蒸发。
回复
5楼
增加节流前过冷度只能减少闪发,但不可能绝对避免
回复
6楼
我做过出口过冷十几度(要求的过冷是5),大概三倍吧,出来还是产生了闪发气体的。
回复
7楼
我认为这里有一个浅显的道理,节流是一个降压过程,因而在节流过程中随着压力的减小,液体表面的分子所受的束缚减小,蒸汽分子与液面的碰撞也减小,故而液体会闪发出气体,而且节流前后压力变化范围越大,闪发出的气体越多。个人见解,求指正。
[
本帖最后由 miklguy 于 2011-2-27 20:33 编辑 ]
回复
8楼
个人觉得可以避免,不过要足够的过冷度支持,只要满足节流后还是液相区(没进入两相区),是不存在闪发气体的,但是在现实生产过程中,企业为了从成本等方面考虑,不可能把使过冷度太大(例如把冷凝器做得十分大),从而导致尽管过冷度是十多度,但是最终还是进入两相区,所以还是会有闪发气体产生。
回复
9楼
回复
10楼
那肯定有的哦,流速增大也会产生闪发气体呢。
回复
11楼
回复