本人想建一个蓄水池(滞洪作用),请教高手们的设计方法!
heartdevil
heartdevil Lv.3
2011年02月24日 17:24:22
只看楼主

本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。

本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!
如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手! 隔离场1.jpg
以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。

[ 本帖最后由 heartdevil 于 2011-2-28 11:55 编辑 ]

隔离场1.jpg

免费打赏
freestar
2011年02月27日 22:46:44
12楼
蓄水池行不行,主要看容积与洪量的比值了。
回复
yx3229
2011年02月28日 09:02:56
13楼
你的这个蓄水池实际就是一个挡水建筑物,池的大小要根据你想让它滞留的洪水来确定。个人认为造蓄水池不现实,还是把下游河道处理一下比较好。
回复
美丽乡村
2011年02月28日 17:15:39
14楼
修蓄水池滞留洪水?建多太啊,新鲜,有创意.现在国家的钱真的是太多了
回复
lm6692
2011年03月02日 21:04:16
15楼
这种情况需要进行调洪演算,就是计算河道的水位~流量关系式,再假定一个蓄水池的水位~面积~流量关系式,进行调洪演算后确定蓄水池的容量,算起来比较麻烦
回复
闲逛的猪
2011年03月02日 23:23:39
16楼
看了图觉得这是一个伪命题。不知道理解是否正确,改造前场外的洪水是直接排入小河涌的,改造后场外的洪水仍然是是直接排入原排入的小河涌的,并没有变化。场内面积不大,这一点改造对场内外洪水不会产生根本性的影响,即没有对洪水发生任何实质性改变。所谓小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水而不让你把场外洪水排入是完全没有道理的。你有权继续排入场外洪水,场内洪水超过原洪水部分的责任应由你承担,没有改变部分仍不属于你所承担的责任。
回复
lili0256
2011年03月03日 09:25:55
17楼
水池作为滞洪的作用很有限,还不如改造河道使之达到行洪标准
回复
wu232610
2011年03月03日 15:18:12
18楼
感觉拿水池来滞洪,有点虚哦
回复
yuntun12345
2011年03月04日 15:02:45
19楼
好主意,但得多方面考虑
回复
yuntun12345
2011年03月04日 15:04:46
20楼
水池作为滞洪的作用很有限,还不如改造河道使之达到行洪标准
回复
yuntun12345
2011年03月04日 15:05:25
21楼
你的这个蓄水池实际就是一个挡水建筑物,池的大小要根据你想让它滞留的洪水来确定。个人认为造蓄水池不现实,还是把下游河道处理一下比较好。