本人想建一个蓄水池(滞洪作用),请教高手们的设计方法!
heartdevil
heartdevil Lv.3
2011年02月24日 17:24:22
只看楼主

本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。

本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!
如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手! 隔离场1.jpg
以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。

[ 本帖最后由 heartdevil 于 2011-2-28 11:55 编辑 ]

隔离场1.jpg

ljty_2006
2011年02月25日 10:11:39
2楼
没做过 楼下的继续
回复
zhoubaibing1981
2011年02月25日 10:23:26
3楼
好主意,但得多方面考虑
回复
1983zxl
2011年02月25日 11:32:59
4楼
需要算一下调节水量
然后根据水量确定水池的结构尺寸
水池本身设计不难吧
回复
嘟油昂的斯坦
2011年02月25日 14:21:44
5楼
水池作为滞洪的作用很有限,还不如改造河道使之达到行洪标准
回复
yvhezhang
2011年02月25日 15:59:30
6楼
道理上能,但不现实。蓄水池的大小要根据设计洪水和蓄水池削减洪峰的要求来确定,做起来可能投资很大。多做几个方案比较一下吧,比如上游修建节制建筑物,下游修建疏通河道,提高行洪能力。
回复
haiqhu
2011年02月25日 16:56:47
7楼
蓄水池没有滞洪能力,可以考虑河道治理!
回复
qzuo
2011年02月25日 17:29:53
8楼
想法可以,就是见一个滞洪区
但不一定用水池,因为你没有洪水的概念,洪水总量、洪峰等东西,要靠人工见一个水池,不知道得建多大
回复
boqbcv
2011年02月25日 22:12:07
9楼
道理上能,但不现实。蓄水池的大小要根据设计洪水和蓄水池削减洪峰的要求来确定,做起来可能投资很大。多做几个方案比较一下吧,比如上游修建节制建筑物,下游修建疏通河道,提高行洪能力。
回复
beyondream
2011年02月25日 22:25:58
10楼
我不是很懂,但是觉得调节洪水用的水池,池深估计小了3.5m,怕不得行,当然这个要算列。如果是3m5的钢混池子的话, 你完全阔以挖沟,用条石修沟边墙了
回复
thr520
2011年02月26日 09:53:03
11楼
没做过,进来看讨论~
回复