关于应急电源与正常电源,菜鸟请教大家一个问题~~~
zj302914841
2011年02月24日 16:49:25
只看楼主

在《民用建筑电气设计规范》中看到一条强规,说:“应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。”请问下大家,这个措施具体都有哪些啊,哪种最可靠呢~~~

在《民用建筑电气设计规范》中看到一条强规,说:“应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。”请问下大家,这个措施具体都有哪些啊,哪种最可靠呢~~~
免费打赏
liulangfei
2011年08月31日 21:54:00
12楼
呵呵,机械连锁或者电气联锁