现浇板温度筋的设置
hrq623
hrq623 Lv.3
2006年03月24日 09:09:10
只看楼主

恭请大侠赐教抗温度、收缩构造钢筋在板跨超过多少时设置,哪有具体规定。

恭请大侠赐教
抗温度、收缩构造钢筋在板跨超过多少时设置,哪有具体规定。
免费打赏
kjx
2006年03月24日 09:53:33
2楼
混凝土规范第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。
回复
megood55
2006年03月24日 14:33:35
3楼
屋面板都要设置的
回复
hrq623
2006年03月27日 15:42:00
4楼
谢谢大侠们的赐教!!
回复
hrq623
2006年03月27日 15:50:39
5楼
我是想证实:跨度超过4米时,设抗温度、收缩构造钢筋的说法出自哪?是否正确。屋面长度大于30米时,应设此构造钢筋这我已查到。
回复
risan
2006年03月31日 21:25:36
6楼
回复
jianzhuduizhang
2007年05月18日 15:30:06
7楼

是在哪里查到的?
回复
lgyhk
2007年05月18日 19:31:03
8楼
我通常的做法是在说明里写一句,楼板上部未配筋部位设热轧8@200(冷扎带肋7@150)双向钢筋网,与负筋的搭接长度不得小于200mm.
回复
zhyt1003
2009年03月15日 17:57:05
9楼
全国统一技术措施里有