请教个很初级的问题。。
jyjy2011
jyjy2011 Lv.2
2011年02月24日 15:35:07
只看楼主

请问总共22P的空调,配电箱应选多大的闸?上口应选多大的电缆?是怎么选的?小弟初来乍到,大家尽量说详细些~~不胜感激

请问总共22P的空调,配电箱应选多大的闸?上口应选多大的电缆?是怎么选的?小弟初来乍到,大家尽量说详细些~~不胜感激
免费打赏
lingxuct
2011年02月24日 17:17:15
2楼
22P是个什么样的概念?

空调有几台,单相(220V)的几台,三相(380/220V)的几台,单台容量是几P的?
回复
fisherzhu
2011年02月24日 17:18:21
3楼
22*0.75=16.5 是单相还是三空调,你不说我怎么给你配吗?
回复
jyjy2011
2011年02月25日 09:39:42
4楼
6台空调,4台3P的,2台5P的,都是三相的
回复
jyjy2011
2011年02月25日 09:44:09
5楼
6台空调,都是三相的,配电柜总闸是如何选呢?是选稍大的,还是要富裕一些量出来的?请写的详细些,谢谢大侠们~
回复
idle1122
2011年02月25日 10:29:37
6楼
空调是按1.5kw/p 吗
回复
w542131241
2011年02月25日 11:22:48
7楼


3P的空调用三相电的不多见,一般是单相,这个要确认;但5P肯定是三相。

制冷工况大概按0.9KW/P 计算差不多;如果空调带冬天的电辅热按1.4KW/P计算也差不多,再加上一点保证系数就可以了。另外要注意一下分体空调的能效比的等级,等级低的耗电量稍微高一点。
回复
lustrous
2011年02月25日 21:30:53
8楼

同意
回复
lihao365
2011年02月26日 20:45:10
9楼
学习 学习学习 学习
回复
l-hu7851
2011年03月01日 21:49:53
10楼
这个回复还行吧
回复

相关推荐