请教电缆穿管大小问题!
xcl.3344520
2011年02月24日 13:30:54
只看楼主

YJV-1KV-3*35+2*16-SC**-FC比如上面的电缆穿SC管,SC选择多大的!下面的图是04DX101-1建筑电气常用数据PDF图集图集里的是单芯时选择的管还是三芯或四芯?大家是参考哪里选择的?![ 本帖最后由 xcl.3344520 于 2011-2-24 13:32 编辑 ]

YJV-1KV-3*35+2*16-SC**-FC
比如上面的电缆穿SC管,SC选择多大的!
下面的图是04DX101-1建筑电气常用数据PDF图集
图集里的是单芯时选择的管还是三芯或四芯?大家是参考哪里选择的?!

[ 本帖最后由 xcl.3344520 于 2011-2-24 13:32 编辑 ]

未命名.jpg

snowboy_8211
2011年02月24日 15:49:08
2楼
图集里的是单芯时选择的管还是三芯或四芯?
答复:你觉得单芯敷设的可能性大吗?如果你觉得这样不行的话,你先查一下厂家的资料,把3芯、4芯或者5芯的电缆的外径找出来,按照电缆敷设时穿管不大于电缆截面积的40%考虑,计算一下就知道了。
回复
star9921
2011年05月05日 14:00:55
3楼
谢谢楼主的无私奉献!这里仅带表我个人表示对楼主的衷心感谢!!!
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:19:31
4楼
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:21:53
5楼
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:23:27
6楼
回复
小陶子
2014年04月08日 15:23:47
7楼
学习了·谢谢分享!
回复
梦就在
2014年04月09日 08:26:50
8楼
谢谢楼主的无私奉献
回复