商住楼防排烟及人防图纸
陆庭侯
陆庭侯 Lv.2
2006年03月24日 02:01:51
只看楼主

图纸简介: 商住楼,框剪结构,22层,地下2层,六级人防,预制桩基础。 附件名:20063161142479205453.zip 文件大小:1509K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

商住楼,框剪结构,22层,地下2层,六级人防,预制桩基础。



附件名:20063161142479205453.zip

文件大小:1509K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wooya1981
2006年03月24日 10:42:14
2楼
你好,周工:
我也是贵阳一个设计院的,以后有机会希望能向您多多请教!!
图我看了,给了我很多参考,谢谢!!
其中我有点见解:(不知道对不对)
1:一层排烟口到分区最远点是不是超过30米
2:正压单层百叶送风口400×400 风速是不是过大
回复
陆庭侯
2006年03月24日 12:07:34
3楼
wooya1981你好!
你看图很细致,一层最远点到风口的水平距离确实超过了30米,谢谢你的指正。这是我初次出图。
单每层的单层百叶风口400×400风速我计算过了,是不到4米,因为是剪刀楼梯间,风口应分开布置,但建筑没有给足够的风道,因此我每层均设置了风口,共24个,以保证每个剪刀楼梯间有风。不知这种做法妥否。还望你给些意见。
回复
陆庭侯
2006年03月24日 12:08:53
4楼
我的qq332921807 林心文方,愿和你交个朋友。
回复
toplhc
2006年03月24日 14:09:36
5楼
看了一下,比较用心画的,说几点看法

1、地下室二层送风机不宜加70度防火阀

2、同一套图纸不宜多张图纸出现Ⅰ-Ⅰ剖面图,最好是整套图纸依次编号

3、屋顶风机出口宜设45度弯头

4、屋顶风机安装详图可多参考标准图集

5、建筑底图对本专业表述无用的标注可以删除,这样图面更加清洁美观
回复
toplhc
2006年03月24日 14:19:00
6楼
人防

1、通风管进扩散室位置错误,注意侧墙方向的1/3

2、隔绝防护时间以及换气次数校核等计算过程需要列出

3、人防设计说明可以进一步完善,有些需重点说明的地方未点出

回复
toplhc
2006年03月24日 14:20:45
7楼
说点题外的,总觉得你们单位的这个标题栏不是很好,一个难看,一个有时会影响布图,布出来总感觉图面不美观
回复
giadr
2006年03月24日 15:07:43
8楼
同意楼上的说法。
另外,我觉得:
对人防部分
1,风管接到扩散室,侧墙和后墙接法不同,进风那里接法错误,且两处都未满足1/3那条要求。
2,缺少全部密闭测量管。
3,进风口部原理图中,少增压管,与平面图不符。
4,人防排风管在防化值班室进出处也应加防火阀。
5,滤毒罐最大风量是1000X2=2000,战时进风风量无调节阀调节均大于此。具体详见最新人防规范,应加调节装置,不然风量大于滤毒罐或过滤器总额定风量,设计都将是失败的。
平时通风部分
1,进风机前全部有防火阀,我觉得没必要。
2,屋面加压风机前加止回阀,个人感觉可以取消。
3,平时风管穿砖墙或剪力墙不用加肋。
4,我们这风口一般尽量取标准规格,送风口对于车库也用单层百叶。
不对的地方,还请各位指出。3Q
回复
giadr
2006年03月27日 09:47:56
9楼
平时通风部分中的3指楼上部分
回复
giadr
2006年03月28日 10:57:02
10楼

校友嘛,你咋知道我是呢啊??
呵呵
回复
陆庭侯
2006年03月29日 09:57:48
11楼
正压送风有三个系统,一个是防烟楼梯间,风机风量45697m^3/h,设常开风口,每层设,规格400*400,共24个,风口风速不到4m/s;另一个是合用前室,风机风量31421m^3/h,设常闭风口,每层设,规格1500*500,共20个;还有一个是防烟楼梯间前室,风机风量31421m^3/h,设常闭风口,每层设,规格1500*500,共18个。合用前室和防烟楼梯间前室的风口失火时打开失火层及上、下共三层(不知合适否?),每个风口风量是系统风量的三分之一,风口风速亦不到4m/s。地下室二层防排烟系统,送风机前加防火排烟阀不知合适否?因为它起到平时通风和失火时,排烟的补风的作用。防烟楼梯间的正压送风机前加止回阀的原因是:1、空气会受热压作用向上流动,因为是高层建筑,效果会强些;2、失火时的烟囱效应,都会损害风机。
“风管接到扩散室,侧墙和后墙接法不同,进风那里接法错误,且两处都未满足1/3那条要求”,这一条在哪里我没有在规范中寻到,盼赐教。
其他的我也同意辉哥的。让我受到不少启发。谢谢大家!
回复

相关推荐

APP内打开