PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。大家看看是什么原因?下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。
可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。
大家看看是什么原因?
下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。
因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显。
2楼
pkpm 论坛里的帖子可以亮显文字:太好了!!
http://www.pkpm.com.cn/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=434
回复
3楼
下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。
**********************************************************************
* *
* 符号说明: *
* *
* B,H --- 矩形截面宽、高(mm) *
* Dr --- 圆柱直径(mm) *
* B,H,U,T,D,F --- 异型截面参数(mm) *
* Hr --- 变截面异型截面参数之右端高度(mm) *
* Ac --- 截面面积(mm) *
* Lc,Lg,Lwc,Lwb,Lb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的长度(m) *
* N-C,N-G,N-WC,N-WB,N-B --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的单元号 *
* Nfc,Nfg,Nfw,Nfwb,Nfb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的抗震等级 *
* Rcc,Rcg,Rcw,Rcwb,Rcb --- 分别为柱、支撑、墙柱、墙梁和梁的材料强度 *
* (Icn)控制内力,其中Icn --- 控制内力的内力组合号 *
* *
* 矩形、圆形、异型(型钢)混凝土柱、支撑配筋输出符号说明: *
* Cx,Cy --- 分别为X、Y向计算长度系数 *
* Cmax --- 圆柱或异型柱最大计算长度系数 *
* Cover --- 保护层厚度(mm) *
* Rs --- 全截面配筋率,上下端取大值(As/Ac) *
* Rsv --- 体积配箍率(Vs/Vc) *
* Uc --- 轴压比(N/Ac/fc) *
* Nuc --- 控制轴压比的轴力(kN) *
* As_corner --- 矩形截面单根角筋面积(mm) *
* Asxt,Asxb --- 矩形截面B边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm) *
* Asyt,Asyb --- 矩形截面H边上下端单边配筋面积(含两根角筋)(mm) *
* Asvx,Asvx0 --- 矩形截面H边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) *
* Asvy,Asvy0 --- 矩形截面B边加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) *
* Ast,Asb --- 圆截面上下端全截面配筋面积(mm) *
* Asv,Asv0 --- 圆截面加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) *
* Aszt,Aszb --- 异型截面角点上下端的固定配筋面积之和(mm) *
* Asft,Asfb --- 异型截面柱肢上下端分布配筋面积之和(mm) *
* Asv,Asv0 --- 异型截面柱肢加密区配箍面积和非加密区配箍面积(mm) *
* N,Mx,My --- 矩形柱、圆柱、异型柱纵向钢筋的配筋控制内力(kN,kN-m) *
* N,Vx,Vy --- 矩形柱、圆柱、异型柱箍筋的配筋控制内力(kN) *
* Asvj --- 柱节点域配箍面积(mm) *
* Nj,Vj --- 节点域箍筋Asvj的控制内力(kN) *
* 注:柱箍筋是指间距Sc范围内的箍筋面积 *
------------------------------------------------
回复
4楼
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
==============================================================================
| 柱配筋和验算输出 |
==============================================================================
N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 400* 400
Cover= 30(mm) Cx= 1.11 Cy= 1.39 Lc= 4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
混凝土柱 角柱
( 31)N= -550. Uc= 0.29 Rs= 1.15(%) Rsv= 0.48(%) Asc= 153.0
( 35)N= -468. Mx= -93. My= -12. Asxt= 588.
( 33)N= -467. Mx= -24. My= -72. Asyt= 438.
( 35)N= -468. Mx= -115. My= 5. Asxb= 612.
( 33)N= -467. Mx= -18. My= 105. Asyb= 617.
( 1)N= -572. Vx= 5. Vy= 7. Asvx= 84. Asvx0= 0.
( 1)N= -572. Vx= 5. Vy= 7. Asvy= 84. Asvy0= 0.
----------------------------------------------------------------------------
N-C= 2 ( 1)B*H(mm)= 400* 400
Cover= 30(mm) Cx= 1.10 Cy= 1.39 Lc= 4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
混凝土柱
( 29)N= -637. Uc= 0.33 Rs= 0.95(%) Rsv= 0.56(%) Asc= 153.0
( 34)N= -491. Mx= 92. My= -17. Asxt= 474.
( 29)N= -637. Mx= 2. My= -78. Asyt= 392.
( 34)N= -491. Mx= 106. My= 10. Asxb= 512.
( 29)N= -637. Mx= -5. My= 101. Asyb= 550.
( 1)N= -680. Vx= 7. Vy= -2. Asvx= 97. Asvx0= 0.
( 1)N= -680. Vx= 7. Vy= -2. Asvy= 97. Asvy0= 0.
----------------------------------------------------------------------------
N-C= 3 ( 1)B*H(mm)= 400* 400
Cover= 30(mm) Cx= 1.23 Cy= 1.28 Lc= 4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
混凝土柱 角柱
( 29)N= -442. Uc= 0.23 Rs= 1.11(%) Rsv= 0.48(%) Asc= 153.0
( 34)N= -375. Mx= 69. My= -8. Asxt= 513.
( 33)N= -378. Mx= 15. My= -66. Asyt= 513.
( 34)N= -375. Mx= 100. My= 3. Asxb= 586.
( 33)N= -378. Mx= -3. My= 101. Asyb= 608.
( 1)N= -438. Vx= 3. Vy= -3. Asvx= 84. Asvx0= 0.
( 1)N= -438. Vx= 3. Vy= -3. Asvy= 84. Asvy0= 0.
----------------------------------------------------------------------------
N-C= 4 ( 1)B*H(mm)= 400* 400
Cover= 30(mm) Cx= 1.10 Cy= 1.20 Lc= 4.80(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
混凝土柱
( 28)N= -932. Uc= 0.49 Rs= 0.83(%) Rsv= 0.72(%) Asc= 153.0
( 30)N= -920. Mx= 101. My= 4. Asxt= 560.
( 28)N= -932. Mx= 17. My= 82. Asyt= 306.
回复
5楼
下面是pkpm说明书上的部分:
回复
6楼
噢,忘了讲清楚,只有3层。7°三级II类场地B类粗糙,层高3.3米,风荷载0.35,普通民用。400x400柱子C25混凝土。
还有疑问,就是计算结果文本显示84(应该平方毫米),可是计算结果图形却为0(平方厘米),是不是舍入,就是0.84平方厘米,可也应该精确到小数点后两位,就是平方毫米呀,还是一般定义加密区间距100,即使配筋d6@100,也有2.83了,远远超出计算结果,不用另外增加箍筋,或者是就是混凝土本身抗剪就足矣!
混凝土C25,ft=1.27,根据GB50010-2002的7.5.13条单单ftbh0=1.27*400*365=185420N,即使剪跨比3,也有1.75/(3+1)*185420=81121.25N=81kN,而剪力设计值只有7kN,根据该条可以按构造要求配置箍筋。所以计算结果图形Asv=0,也就是按照构造配置箍筋。不知对不对?
回复