PVC与PC管区别,PC管该用不该用?
folks
folks Lv.4
2006年03月23日 17:29:48
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002(链接地址:http://co.163.com/forum/content/224_241345_1.htm),5.1.6 本条主要从当民用建筑发生火灾时,为提高安全率而作出的规定。 在火灾事故死亡人数中,80%不是直接烧死的,而是因烟雾和毒气窒息而死。浓烟既使人极度恐慌不知所措,又使人难以呼吸而直接致命。由PVC燃烧后产生的烟雾,其毒性指数高达15.01,人在此浓烟中只能存活2~3min。

民用建筑电线电缆防火设计规程 DGJ08-93-2002(链接地址:http://co.163.com/forum/content/224_241345_1.htm),

5.1.6 本条主要从当民用建筑发生火灾时,为提高安全率而作出的规定。
在火灾事故死亡人数中,80%不是直接烧死的,而是因烟雾和毒气窒息而死。浓烟既使人极度恐慌不知所措,又使人难以呼吸而直接致命。由PVC燃烧后产生的烟雾,其毒性指数高达15.01,人在此浓烟中只能存活2~3min。
....
由于PVC材质的高发烟率和较高的毒性指数,因此欧美从20世纪90年代起减少和禁止VV、ZRVV之类的高卤型电缆的使用,而代之以无卤低烟洁净型电缆。在国内,北京市供电局也于1998年3月发文规定禁止PVC类电线电缆在该局系统内使用。


那么在吊顶内敷设时,PVC管材可用吗?按照这个规定,PVC管材也不能用于配电线路。同时在国标中写到:PC管是聚氯乙烯硬硬质电线管。但在网上查一下,PVC才是聚氯乙烯管,而PC是聚碳酸酯。难道国标图集上写错了?

问题如下:1。PC管到底是不是聚氯乙烯管.如果是,国标中的PC管的PC含义是什么?
2.PVC和PC管可否用于吊顶或明敷设的配线管?

PC与PVC材料的区别可参考以下网址:http://zhidao.baidu.com/question/4097297.html
zhh_1977
2006年03月23日 19:12:01
2楼
pvc管不建议用在吊顶内,预埋可以。
回复
lldmm
2006年03月23日 21:11:49
3楼
还真没有注意这个问题,不过我见我省的标准图集上写的是FPC,也不知道它指的是PVC还是PC.
回复
folks
2006年03月24日 09:43:53
4楼

FPC是阻燃半硬的聚氯乙烯管
回复
chshchy
2006年03月24日 14:52:23
5楼
恩,平时我们确实经常都把PC和PVC混淆,都当成聚氯乙烯管了。
不过,吊顶里布线我们这里都理解成明敷,用金属管。
回复
ziyou616
2006年03月24日 15:31:34
6楼
PVC管预埋埋用的比较多在我们这,
回复
folks
2006年03月24日 16:45:59
7楼
希望大家帮忙解答。
回复
hot-cannon
2006年04月01日 08:22:11
8楼
吊顶内应用金属管
回复
menghao1688
2007年01月17日 14:01:23
9楼
vb
回复
print1982
2007年01月18日 12:58:58
10楼
PC管图籍叫硬质聚氯乙烯管,英文Poly Chre (是Polyvinyl Chloride吗?)
回复
t7890
2007年01月23日 16:20:20
11楼
关于PC和FPC标注图籍00DX001是这样解释的:
PC:穿硬塑料管敷设(Run in rigid PVC conduit)
FPC:穿阻燃半硬聚氯乙稀管敷设(Run in flame retardant semifexible PVC conduit)