我看了一个样本的技术特性,随着海拔的提高其断路器的额定短路分断能力逐渐降低。这是不是与气压的降低有关?具体道理肯定比较复杂,有说能说明一下道理吗?其他元器件安装也规定海拔高度的问题,请教了。
我看了一个样本的技术特性,随着海拔的提高其断路器的额定短路分断能力逐渐降低。
这是不是与气压的降低有关?具体道理肯定比较复杂,有说能说明一下道理吗?
其他元器件安装也规定海拔高度的问题,请教了。
2楼
一般都规定不超过海拔高度2000米,主要是温度、湿度等会影响断路器。
回复
3楼
具体原因能说明一下吗?
想搞的清楚点,谢谢了。
回复
4楼
例如:3000米,怎么办?
回复
5楼
不考虑高原没关系.呵呵.
温度\湿度不是直接与海拔有关,与海拔有直接关系的是空气的稀薄程度,涉及影响灭弧的条件.
不过一般影响不大,这个问题我曾经和施耐德的技术支持讨论过
回复
6楼
可我看的MT断路器与海拔高度有很大关系,空气的稀薄程度是怎么样影响这一现象的?
回复
7楼
一般海拔超过2000米对电器有较大的影响,主要为:
第一, 海拔升高,空气密度下降,散热条件变坏,所以产品要降容使用,操作系统要强化。
第二, 空气密度降低,耐压强度下降,在爬电距离和电器间隙不变的情况下,产品的额定电压和绝缘电压要降低。
第三, 空气密度降低产品承受过电压的能力降低,灭弧能力下降,产品的分断能力要降低。
回复