公司新扩建厂房环氧砂浆地砰漆脱皮严重
zhoutao.1976
2011年02月23日 22:21:11
只看楼主

目前3000平方米已经胶漆达到150平方米,其它的区域因使用较少,暂时未发更脱漆,经分析可能有以下原因:1、土建标的较低,檐高9米,最大跨24米,地坪20CMC25砼,30CM毛石垫层,直接工程造价仅90元/平方米。同等规模建筑,当地价120-140元/平方米。2、甲方监管不到位,无专职工地管理,只设一个工程项目经理,请的监理因监理费较低还不愿意来。3、养护不到位,因是扩建工程,浇水养护时水漫过扩建厂房浸到老厂房地面而遭到老厂房使用方投诉,加上管道破裂,浇水养护不够充分。

目前3000平方米已经胶漆达到150平方米,其它的区域因使用较少,暂时未发更脱漆,经分析可能有以下原因:
1、土建标的较低,檐高9米,最大跨24米,地坪20CMC25砼,30CM毛石垫层,直接工程造价仅90元/平方米。同等规模建筑,当地价120-140元/平方米。
2、甲方监管不到位,无专职工地管理,只设一个工程项目经理,请的监理因监理费较低还不愿意来。
3、养护不到位,因是扩建工程,浇水养护时水漫过扩建厂房浸到老厂房地面而遭到老厂房使用方投诉,加上管道破裂,浇水养护不够充分。
4、施工方偷工减料,地面砼未挂牌示明配合比(监理过意见,但甲方项目经理赶工期,强行命令施工方施工),现场也无任何计量装置,使用小型装载机,一斗石一斗砂两包水泥搅拌不充分就搞了,甲方到现场时,装三包水泥,一转身就倒两包,欺骗。。。。。施工方也不做试块,监理要求多次送检,施工方迟迟不送。。。。加上甲方上级对项目经理有工期要求,急着赶工期。
5、收光压实不到位,采用机械抹光,效果不如人工。人工抹的老厂房,用了五年不起砂不起灰,扩建的新厂房完工后即起砂起灰!
6、环氧砂浆地坪漆施工预计工期10天,施工至第6天,建设方老板因有重要客人参观,要求提前两天完工,地坪漆施工企业赶工期可能造成质量下降,主要是底子结合层。
不说了,直接上图,让大家记住这个无良施工方。。。。湖北3X建安公司