刚发现的新问题,有一座站两台110KV三圈变,1#31500KVA(110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV),2#变20000KVA(110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/11kV),因低压侧变比不一致,该站2#变投运后与1#变35KV侧并列,10KV侧分列运行未发现异常。但在最近的运行中发现1#、2#变档位一致时1、2#并列带35KV负荷,2#变还带10KV负荷,结果35KV母平不平,发现1#变35KV中压侧向2#变输出功率,不理解为什么出现这种现象,请教各位高手。
刚发现的新问题,有一座站两台110KV三圈变,1#31500KVA(110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV),2#变20000KVA(110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/11kV),因低压侧变比不一致,该站2#变投运后与1#变35KV侧并列,10KV侧分列运行未发现异常。
但在最近的运行中发现1#、2#变档位一致时1、2#并列带35KV负荷,2#变还带10KV负荷,结果35KV母平不平,发现1#变35KV中压侧向2#变输出功率,不理解为什么出现这种现象,请教各位高手。
1、中压侧满足并列条件,为何出现环流?
2、以前同样条件运行,未发现异常,会是什么原因呢?
2楼
你太玩的太高深,我没法解答
回复
3楼
两台低压侧没有并联,当两台变压器低压侧负荷相差太大时,导致低压侧对变压高压侧等效阻抗不一致,从而影响到中压侧的两个电压大小出线差异引起环流。不知道说得对不,你可以观察一下实际情况是不是当低压侧负荷相差较小时是否有环流。
回复
4楼
不明白“35KV母平不平”的意思,如何“发现1#变35KV中压侧向2#变输出功率”?
并列运行中总负荷情况如何,35KV侧总负荷多少,二台变压器分别是多少?
用什么方式可以测量到“1#变向2#变输出功率”?什么仪表或仪器?
回复
5楼
低压侧分列,中高压并列时,其两台变压器中高压变比相同,阻抗相等,并列时无环流
两台变压器三侧并列运行时,低压侧变比不相同,其阻抗不一致,不仅出现环流,还易引起其他两侧的安全运行,其变比差越大,负荷电流越大时,出现的情况更严重,建议低压侧分列运行,但做好重要负荷线路失电的应急处理
回复
6楼
两台变压器的阻抗电压可能不一致,相差越多环流越大;原来规定阻抗电压不能超过3%。
回复
7楼
5#讲的对,但阻抗电压允许不超过10%,有环流是正常的,这时只要三侧均不过负荷就没问题。
回复
8楼
变比不同,变压器二次侧就有压差,环流就应存在,归根到底是因其阻抗不同引起!