最近做一项目,一层钢筋砼框架结构仓库(外墙围护结构为彩钢板),纵向有一悬挑4500mm的轻钢雨篷(设有吊杆)。本想将雨篷产生的外力(扭矩,剪力,压力等)的计算结果加在框架结构上的,但是按照审核大人的意见,将雨篷建模入PKPM。结构SATWE的输出结果很离奇:位列第一的振型周期竟达到253.07,动画模拟此振型的动作是雨篷上下振动。a为未将雨篷建模的输出结果。b为将雨篷建模的输出结果。比较a和b,其框架结构内力配筋相差无几,位移稍有差别,周期很离奇。
老庄的高手们,请告诉我怎么办?
审核大人竟然要求业主取消雨篷,真是匪夷所思!
2楼
有几个问题
不清楚你那是几度区
但上下振动是肯定的了
还应该要考虑竖向地震作用
你用的PKPM是否是D版的?
雨篷相对于整体结构体量比例大吗?
看了加雨篷后的抗扭刚度更差了
如果比例很小我觉得没必要输入计算
输出的结果不见得是对
最好是吧模型上传下
[
本帖最后由 gaojun007_2001 于 2011-2-24 09:25 编辑 ]
回复
3楼
楼主审核人概念有问题,其一:轻型雨篷为非抗震结构,不需要考虑抗震问题,因此纳入抗震计算显然不合理的。
其二、轻型雨篷质量小,节点相对较弱,导致局部刚度很小,第一振型肯定表现为雨篷的振动。
其三、做设计把握主要矛盾,雨篷为非结构体,按荷载处理即可。
回复
4楼
多谢指点!7度区。
回复
5楼
软件问题,不能怪你
回复
6楼
规范说明模型应合理简化,渐入雨棚等非结构构件有画蛇添足之嫌。
回复
7楼
客观的讲,你们的审核大人太教条,这样的审核人,会误导设计师,主次不分。
回复
8楼
还是那句话软件只是模拟,要跟实际情况对接,更要有自己的设计观念,具体情况具体看待
回复
9楼
多谢诸位热心指点!
回复
10楼
多谢诸位热心指点!
回复
11楼
建议去掉雨篷,重新计算下