想请教一下:电缆套管,就是从地面到管口的这段长度有具体的规范要求没有?还有就是在室内电缆套管埋地深度有标准要求吗?

想请教一下:

电缆套管,就是从地面到管口的这段长度有具体的规范要求没有?
还有就是在室内电缆套管埋地深度有标准要求吗?
免费打赏
zcy_2010
2011年03月29日 17:05:08
2楼
我也想知道
回复
lingxuct
2011年03月29日 17:22:36
3楼
电缆套管的作用有二:保护电缆不受机械损伤,保护人体不会直接接触电缆。

出地面到多少高度?无铠电缆在人体容易接触高度内都需要穿管保护,一般配电箱安装的中心高度是1.5米,电缆进箱子了就没法穿管了!所以,无法用规范定管口高度吧?!

那么,不进箱子的电缆(如上杆、塔),保护管一般会到2米及以上。

车间厂房内就不一定了,箱子与保护管可以不直接相连,留一段电缆在箱(管)外,以方便安装接线。这是因为,工厂内与公共场所的要求不一样。