1000KVA市电引入容量低压侧电流可以用到多少?
zxdj
zxdj Lv.7
2011年02月22日 19:45:17
只看楼主

首先我想将现状做一简要介绍:1、我们单位的高压引入为从隔壁单位高压进线柜上复接而来(隔壁单位市电引入容量为1000KVA,变压器容量为1台315KVA,目前实际负载电流为380V/150A),高低压变配电室位于我单位大楼地下负一层,在地下负一层设置了高低压变配电室,其中在高压配电室设置了1面高压进线柜,两面高压出线柜;在低压配电室安装了两台500KVA变压器及其低压配电系统,分别标记为1#系统和2#系统,其中1#系统主要负载为高频开关直流电源及建筑部分用电,目前实际负载电流为361A;2#变压器主要负载为1套高频开关直流电源和大楼空调(包括普通办公空调和机房专用空调),目前实际负载电流为353A,1#和2#系统总的实际负载电流达到714A。

首先我想将现状做一简要介绍:
1、我们单位的高压引入为从隔壁单位高压进线柜上复接而来(隔壁单位市电引入容量为1000KVA,变压器容量为1台315KVA,目前实际负载电流为380V/150A),高低压变配电室位于我单位大楼地下负一层,在地下负一层设置了高低压变配电室,其中在高压配电室设置了1面高压进线柜,两面高压出线柜;在低压配电室安装了两台500KVA变压器及其低压配电系统,分别标记为1#系统和2#系统,其中1#系统主要负载为高频开关直流电源及建筑部分用电,目前实际负载电流为361A;2#变压器主要负载为1套高频开关直流电源和大楼空调(包括普通办公空调和机房专用空调),目前实际负载电流为353A,1#和2#系统总的实际负载电流达到714A。
2:新增用电需求,根据业务发展,我公司需要新增一些设备,设备总功率为21.6KW/(380V/33A),新增的设备由高频开关电源供电,新增设备的用电量会在1#系统上增加交流电流33A。
3、上面1#和2#系统实际负载电流不包含蓄电池充电电流380V/197A,(注:蓄电池充电电流在市电断电故障恢复后才会产生)。
4、上面2#系统实际负载电流为353A,因2#系统负载为空调设备,在夏季用电量会增加,根据去年的电流峰值,预计会增加380V/80A电流。
基本情况就是这些,我现在就是想问问各位TX:
1、我们单位目前实际的用电是否超载?
(我自己计算是没有超过,我判断过程如下:685KVA/380/1.732*0.85=885A,685为我单位市电引入容量,0.85为功率因数,目前实际负载电流为714A,因此实际用电量没有超过)
2、若考虑蓄电池充电电流和空调夏季用电增量,是否超载?
361+353+197+80=991A,已经超出。
3、假设我们隔壁单位用电负荷不再增加(目前实际负载电流为380V/150A),因我们单位的变压器容量大(2台500KVA),是否可以占用隔壁单位的用电量,我自己做了一个初步计算,1000KVA市电容量总电流为1000KVA/380/1.732*0.85=1291A,隔壁单位实际负载电流为150A,我们单位实际负载电流为714A,蓄电池充电电流197A,夏季空调用电增量80A,我单位新增设备用电量33A,总的电力是
150+714+197+80+33=1194A,没有超出1291A,因此可以在现有系统上增加设备。
说了这么多,麻烦各位TX要细看了,也不知各位TX是否明白我的意思,请大家多发表宝贵意见,如有问题请大家及时指出,欢迎批评指正,我先在这里谢谢大家了。
免费打赏

相关推荐