非消防电梯迫降至首层后,如何切断其电源?
hanqiangding
2011年02月22日 17:50:15
只看楼主

非消防电梯迫降至首层后,如何切断其电源?我抛砖引玉:设置输入输出模块(火灾报警系统)于电梯机房;发生火灾时,提供输出信号给电梯系统,然后电梯迫降至首层;电梯迫降至首层后提供一个信号由模块接收;火灾报警系统接收到电梯迫降至首层后,提供指令分励脱扣该电源断路器。以上实现方式是否正确?希望同行给于更正!

非消防电梯迫降至首层后,如何切断其电源?我抛砖引玉:

设置输入输出模块(火灾报警系统)于电梯机房;
发生火灾时,提供输出信号给电梯系统,然后电梯迫降至首层;
电梯迫降至首层后提供一个信号由模块接收;
火灾报警系统接收到电梯迫降至首层后,提供指令分励脱扣该电源断路器。

以上实现方式是否正确?希望同行给于更正!
无影
2011年02月24日 10:22:29
2楼
电梯有蓄电池模块的,保证其可以在断电后降至指定楼层。
回复
boeing_s
2011年02月24日 10:26:13
3楼
2楼正解
切断后自动平至首层
回复
panlizuanyong
2011年02月24日 11:38:19
4楼
蓄电池模块?在那里安装?多大的容量?电梯的电机容量不算大,也不算小,再加上启动.....、只知道重要电梯怕停电备用发电机。极少见到用不间断电源的。蓄电池模块更是没见过。
如果有蓄电池模块的话,迫降到一层后不是一样还得进行非消防电源切除吗?
回复
chcqhq
2011年02月24日 13:14:22
5楼
这个问题由厂家解决
回复
tianlexiner
2011年02月24日 13:44:13
6楼
不懂 学习一下
回复
yingying20
2011年02月24日 15:03:50
7楼
关注这个问题,一直没有彻底搞明白。
有没有厂家提供专业的说明啊。
回复
wh03104618
2011年02月24日 15:44:44
8楼
期待专业人士的解答
回复
dianqipanli
2011年02月24日 15:54:26
9楼
楼主说得基本正确。
回复
无影
2011年02月24日 15:56:50
10楼
其实这个问题,找一本电梯的样本就可以了。
这个东西实物我也没见过。
这个电池的电源只是满足降到底层的要求。
具体是先迫降还是先切断电源,其实,如果是有延时切断电源的话,就不需要这个模块了。如果直接切,就需要加装。
回复
piqian0526
2011年02月24日 17:28:20
11楼
我是来学习的!!!
回复

相关推荐