我们这边是工厂 10KV变压器 低压配电室 车间很多电机 有DCS控制室 这种情况 设计院的电气图应该有哪些?设计院极端不负责,图纸少的可怜。
我们这边是工厂 10KV变压器 低压配电室 车间很多电机 有DCS控制室 这种情况 设计院的电气图应该有哪些?
设计院极端不负责,图纸少的可怜。
22楼
回复
23楼
如果对用户的工艺不了解 怎么出二次图啊?
上次我们就是中招了,我们常规的配置2开2闭够了 ,结果他们要6开6闭,点全用完了,主要是连锁接点多,如果让成套厂设计的话根本做不到啊。
回复
24楼
设计院出原理图,逻辑图,成套厂出接线图,就是这样。
回复
25楼
正常情况下是设计院出
回复
26楼
我们设计院是主接线图和二次接线图都出的。
回复
27楼
一般的都是设计院给出原理图,而厂家出接线图
回复
28楼
信马由缰 发表于 2011-2-26 18:39 现在有些设计院的年轻人,不会画二次图,就找成套厂家出,稍好点的是向成套厂要图,换自己院的图 …以前在成套厂,二次图纸都是我们出的,有时候是设计院出的图纸。但设计院出的图纸总体来说肯定不如成套厂出的图纸好,现在在设计院,二次图没出过,都是厂家自己搞
回复
29楼
不是每个设计院,都有二次设计人员;P
回复
30楼
回复
31楼
不是每个设计院都有二次图设计人员,也不是每个设计院都会设计二次图!
回复