我们这边是工厂 10KV变压器 低压配电室 车间很多电机 有DCS控制室 这种情况 设计院的电气图应该有哪些?设计院极端不负责,图纸少的可怜。
我们这边是工厂 10KV变压器 低压配电室 车间很多电机 有DCS控制室 这种情况 设计院的电气图应该有哪些?
设计院极端不负责,图纸少的可怜。
2楼
根据你老兄的这几句话,你还是不要与设计院打交道滴。为好!
想胜任本工作,先恶补工程建设基本常识!
回复
3楼
开关柜的二次控制(逻辑)肯定是设计先出,厂家出柜子的安装端子接线图,如厂家有二次原理图,设计也要有蓝图作为施工图。
设计出的叫施工图,厂家出的叫随机资料!
回复
4楼
区管讲得很有道理。支持!
回复
5楼
区管讲得很有支持
回复
6楼
赞同
回复
7楼
正常情况下是设计院出,不过现在有些懒人喜欢让设备厂出。另外,不知道你们当初怎么和设计院分工的,所以也说不好。
回复
8楼
可以用图集啊
回复
9楼
同意。我这边设计院只出一次图,凡是控制方面的都是成套厂出。在此发泄一下,有的设计院真的是不负责。
[