励磁系统无法增磁的故障分析
ktly2000
ktly2000 Lv.2
2006年03月22日 17:34:59
来自于电站工程
只看楼主

请教斑竹:我单位的励磁系统在开机升磁的时候,无法增磁,励磁电流限制动作,希望斑竹给点提示,应该从哪些方面入手去查呢?

请教斑竹:我单位的励磁系统在开机升磁的时候,无法增磁,励磁电流限制动作,希望斑竹给点提示,应该从哪些方面入手去查呢?
免费打赏
nlb
2006年03月22日 18:29:54
2楼
什么型号的励磁装置? 手动也不可以吗?
回复
passsun
2006年03月22日 21:38:23
3楼
是开的电流的了,用电压的
回复
dq.tiger
2006年03月27日 21:45:26
4楼
是过励限制还是低励限制动作了
回复
ktly2000
2006年03月28日 21:48:41
5楼
是欠励动作了,在升到4KV的时候,励磁电流波动很大,到了10KV时,机端电压立即升高,发变组过电压保护动作
回复
sunyi200271
2006年03月29日 14:10:02
6楼
有无手动通道?试试手动通道,没有的话能否切除欠励试试.
回复
ktly2000
2006年03月31日 08:45:22
7楼
当时就是用手动通道慢慢升的
回复
sfmyxcpy
2006年03月31日 17:39:18
8楼
有没有考虑到励磁装置内部接线与测量用的互感器的极性不一致,我遇到过这种情况。
回复
君子藏玉
2006年04月01日 15:18:45
9楼
检查测量变压器
我这就出现你那样的情况
升到5KV正常
到10KV就过压了

回复
ktly2000
2006年04月01日 15:50:52
10楼
好,太谢谢了
经检查果然是转子电流B相的极性抽反的缘故
回复