请教各位高手UASB反应器处理酒厂废水停留时间如何选择COD在9000~10000,BOD在4000左右
请教各位高手
UASB反应器处理酒厂废水停留时间如何选择
COD在9000~10000,BOD在4000左右
2楼
各位高手帮下忙啊!!
BOW!
回复
3楼
如果按经验值的话高温消化是5天,中低温小时时间要长点,一般是按负荷来计算的 ,一般是 3.5 kg(cod)/m3.d
回复
4楼
要是3.5kg的负荷,估计你做不了:投资太高
回复
5楼
3.5的负荷现在有那么低的技术吗?我们公司设计的都是7kg(cod)/m3.d,保证出水
回复
6楼
你们公司牛,7KG
回复
7楼
我们做垃圾渗滤液的,一般取3.5或4KG
回复
8楼
我们公司的取值一般是保守的,要考虑到水处理的行情
回复
9楼
看温度 不过一般取5的比较多
回复
10楼
酒精废水温度都很高,一般采用的是高温厌氧,负荷可以达到10以上,原水COD 50000mg/l, 厌氧出水只有3000左右,这个处理效果很好吧!而且沼气利用好!
回复
11楼
啤酒废水可生化性比较好,我以前做了一个制糖废水的处理,UASB的负荷取的也是7
回复