求助PKPM带转换层的小高层,2层转换层出现超限,应怎么调整?
xjxjor
xjxjor Lv.2
2011年02月22日 11:17:30
来自于PKPM
只看楼主

------------------------------------------------ | 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.60 | ------------------------------------------------ ** ( 30)V= -945. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863. ** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.

------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.60 |
------------------------------------------------
** ( 30)V= -945. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -947. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -948. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -949. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -949. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -950. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -951. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
免费打赏
混混结构
2011年02月22日 11:26:03
2楼
剪力不够,加大截面或提高混凝土等级试试
回复
xjxjor
2011年02月22日 12:07:06
3楼
是单根柱剪力不足,还是整体不柱?那全部柱截面都要加大吗?
回复
jhtongdongxue
2011年02月22日 12:21:09
4楼
剪力不够,加构件的大截面或提高混凝土等级试试!
回复
天柱
2011年02月22日 15:39:29
5楼
是不是转换层竖向构件太少,或布置不合理?贴上模型让大家看
回复
samsung01
2011年02月22日 18:31:02
6楼
直接提高节点混凝土等级,这样最方便
回复
martinfa
2011年02月23日 09:01:22
7楼
同意楼上的观点,剪力超限不多,直接提高节点混凝土等级最有效,加一个等级就够了
回复
corein2010
2011年02月24日 15:43:27
8楼
剪力超限不多,直接提高节点混凝土等级最有效,加一个等级就够
回复