| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.60 | ------------------------------------------------ ** ( 30)V= -945. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863. ** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863. ** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.60 |
------------------------------------------------
** ( 30)V= -945. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863
.
2楼
剪压比不足,抗剪断面不足,加宽断面较有效。
回复
3楼
是单根柱剪力不足,还是整体不柱?那全部柱截面都要加大吗?
回复
4楼
单根,现红字那根,可以加大本柱截面,或者加大其他位置的柱截面,使本柱分配剪力减小。
回复
5楼
加大截面,或者提高混凝土的设计强度,也可以调整上部的剪力墙位置
回复
6楼
首先要看是那里超,找出原因。如改变墙的布置。减小柱子承受的剪力。或加大柱的截面,提出混凝土强度。
回复
7楼
请不要用“超限”这个词,好不好,还以为是超限高层呢,呵呵!简单的试试就加大截面,提高混凝土强度;如果有布置不均是可能还需要先调整整体扭转等,然后再从截面入手会更合理些。
回复
8楼
加大断面或提高混凝土强度等级
回复
9楼
般暗柱pkpm会自动生成,但是人为在剪力墙里(如梁与剪力墙交接处)设置暗柱,此时暗柱是不需要在pkpm以柱子的形式输入,柱子的配筋在pkpm中如何表现?
回复
10楼
加大梁柱柱截面,或柱截面分层
回复
11楼
回复