开关柜二次回路问题请指教
ztt1
ztt1 Lv.2
2006年03月22日 15:40:40
只看楼主

我有一张图,两路进线互为备投,进线上各有PT,V/V接法,无母联,BZT装在其中一条进线上。有一台计量柜,一台PT柜,Y/Y/O接法,4台出线。我想问二次回路里的电压回路电压从哪里取呢,是从进线上的PT取还是从PT柜上的PT取

我有一张图,两路进线互为备投,进线上各有PT,V/V接法,无母联,BZT装在其中一条进线上。有一台计量柜,一台PT柜,Y/Y/O接法,4台出线。我想问二次回路里的电压回路电压从哪里取呢,是从进线上的PT取还是从PT柜上的PT取
免费打赏
zengbao_kang
2006年03月22日 16:09:55
2楼
个人认为,如果二次电压回路只是起电压指示作用应该从PT柜的PT取,如果二次电压回路是BZT的条件则二次电压应该从进线上的PT取。
回复
wyxsacf
2006年03月22日 16:44:57
3楼
V-V接法的电压互感器就是为备自投二次回路提供工作电压的。
而Y0/Y0/△接法的电压互感器是为你的4台出线、测量和计量提供工作电压的。